常规综合管廊断面图
co1439711085625
2016年02月22日 16:21:09
只看楼主

本图片为常规管廊设计图纸,本人手中有全套设计图,也可根据常规断面图给出钢波纹管廊的断面图,联系电话18003387761

本图片为常规管廊设计图纸,本人手中有全套设计图,也可根据常规断面图给出钢波纹管廊的断面图,联系电话18003387761

QQ图片20160222160552.png

免费打赏
co1462412929719
2016年05月05日 10:58:09
12楼
学习了,谢谢
回复
liuchao7221
2016年07月04日 09:12:16
13楼
给你这张图挑挑刺哈,

1)支线型管廊的管顶覆土只有1.5m,是不太可能的,因为这样你就无法布置夹层了

2)2.5m的净空你布置了3排电力、3排通信,呵呵,电力部门肯定不会同意的

3)喷淋管布置在你画的位置,那么细水雾喷头怎么设置呀?不是这样子设置的

4)2.5m的跨距你的壁厚可能厚了,应该不是经过结构计算的

暂时就想到这些,咱们再讨论吧