求计算:冷却水流量
sffidtf
sffidtf Lv.3
2016年02月22日 08:59:47
只看楼主

本帖最后由 sffidtf 于 2016-3-9 08:13 编辑 壁挂炉测试台,采暖系统水流经板式换热器,经板式换热器另一侧流过的冷却水对采暖系统水进行降温。假设壁挂炉出水水温80度,回水水温60度,壁挂炉采暖系统水流量16.94L/min,壁挂炉在此状态下运行时热负荷25.57kW,热效率95.61%,冷却水进水温度20度,求计算冷却水水流量。假设壁挂炉出水水温50度,回水水温30度,壁挂炉采暖系统水流量18.36L/min,壁挂炉在此状态下运行时热负荷25.42kW,热效率103.25%,冷却水进水温度20度,求计算冷却水水流量。

本帖最后由 sffidtf 于 2016-3-9 08:13 编辑

壁挂炉测试台,采暖系统水流经板式换热器,经板式换热器另一侧流过的冷却水对采暖系统水进行降温。
假设壁挂炉出水水温80度,回水水温60度,壁挂炉采暖系统水流量16.94L/min,壁挂炉在此状态下运行时热负荷25.57kW,热效率95.61%,冷却水进水温度20度,求计算冷却水水流量。
假设壁挂炉出水水温50度,回水水温30度,壁挂炉采暖系统水流量18.36L/min,壁挂炉在此状态下运行时热负荷25.42kW,热效率103.25%,冷却水进水温度20度,求计算冷却水水流量。


补充:实际测试中,壁挂炉的输入功率基本稳定,依靠调节采暖系统水流量与冷却水流量来保证壁挂炉运行在80/60度状态与50/30状态下,两种状态下,冷却水在80/60下时水流时只有50/30状态下的1/4左右。

再次补充:刚做的计算。可否假想是板换二次侧的出水温度与一次侧采暖系统的回水温度近似相等,基于些假设的情况下,计算。首先,采暖一次侧系统水流量=25.57*95.61*3600/4.186/(80-60)/60=17.52L/min,而实测试时采暖系统水流量16.94L/min,计算出测试台热损失大约在0.85KW,
再次计算结果一次侧水流量=(25.57-0.85)*95.61*3600/4.186/(80-60)/60=16.94L/min,与实测结果一致。
一次侧水流量=(25.42-0.85)*103.25*3600/4.186/(80-60)/60=18.18L/min,比实测结果稍小,原因应该是采暖系统管路温度在30/50状态下运行时与室内空气热交换较60/80状态下小,热损失较小,实际验算大约在0.61KW。
假设板换二次侧出水温度与一次侧回水温度相等,板换热效率10%,此时情况下计算结果如下:
30/50状态下二次侧冷却水流量=(25.42-0.61)*103.25/100*3600/4.186/(30-20)/60=36.72L/min。
80/60状态下二次侧冷却水流量=(25.57-0.85)*95.61/100*3600/4.186/(60-20)/60=8.47L/min。
计算结果与实际结果较为结近,可是这是基于假设的一个出水温度,那么能否板据已知的条件计算出结果,而不是基于此假设结果上计算。
谢谢大家……。

再次加以补充:
此处的目的是设计测试台,测试70KW以下壁挂炉功率及效率。
一、要求以燃气流量及燃气热值和当时大气压及环境温度湿度计算出所测试的壁挂炉功率。
二、要求根据壁挂炉进出水温度及流量测试出壁挂炉有效热负荷,再根据壁挂炉输入功率计算出壁挂炉的效率。
三、测试台要求能自动运行,也就是能达到GB25034-2010中的测试条件,即测试时运行在采暖80/60状态与50/30状态,
而要达到80/60与50/30状态下运行,只能靠调节采暖系统水流量与冷却水流量来实现测试台稳定在此状态下,要求的是采暖水温在80/60与50/30此两种情况下,其余的都是变量,
其中测试台需要能控制的变量为采暖系统水流量,调节此水流量以实现20度的进出水温差,
调节冷却水流量来控制是稳定在80/60还是50/30,
需要有一个理论上的计算值,测试台才能迅速的将水温稳定在所需的温度值上,方可进行下一步测试。

已知的计算条件只能有:壁挂炉功率(壁挂炉设计功率)、采暖供水温度(80或50)、采暖出水温度(60或30)、冷却水进水温度、
求计算冷却水流量…………
(冷却水出水温度为一个变量,只能是系统已经稳定运行时,才能检测到此温度值,此时系统已经稳定,不需要计算了,在系统稳定前就需要计算出结果,才能指导测试台系统调节到所需流量及稳度。)


QQ图片20160222090117.png

林刚
2016年02月22日 10:23:47
2楼
板换二次侧供回水温差按照10度计算水流量为2.2立方

二次侧供回水温差按照5度计算水流量为4.4立方
回复
sffidtf
2016年02月22日 13:52:15
3楼
板换二次侧冷却水只知道进水温度,
前面给出的条件里两种情况都是在整个系统稳定平衡运行状态下测出来的,二次侧的出水温度已经由一次侧的进水流量和进出水温度所决定了,不能按照10度或5度进行计算。只能按条件给出的计算出二次侧出水温度。
回复
wscxl88
2016年02月22日 21:06:11
4楼
对这些不熟息计算,试下无论蒙得对错都好,当练下脑
既然是运行稳定,那板换的温差也稳定,进出温差也相等,即一次则进=二次则出=80-60=20度和50-30=20度则算
1:25.57*0.9561*0.86/20=1.05m3/h=17.5L/min
2:25.42*1.0325*0.86/20=1.128m3/h=18.8L/min
回复
林刚
2016年02月23日 09:56:43
5楼
sffidtf 发表于 2016-2-22 13:52 板换二次侧冷却水只知道进水温度,前面给出的条件里两种情况都是在整个系统稳定平衡运行状态下测出来的, …一次侧的供热量已经确定了,二次侧的进水温度确定,出水温度就跟水流量有关了
回复
sffidtf
2016年02月23日 12:42:11
6楼
wscxl88 发表于 2016-2-22 21:06 对这些不熟息计算,试下无论蒙得对错都好,当练下脑既然是运行稳定,那板换的温差也稳定,进出温差也相等 …对于板换一次侧的计算结果和实测结果相接近,实际测结果一次侧采暖系统水流量比计算结果稍小一些,应该是测试台存在热损失,也就是壁挂炉与板板之间的管路有热损失存在。而对于板换二次侧,也就是冷却水流量,和实际测度结果却相差巨大,实际测试结果,在80/60状态时,冷却水流量在7L/min,而在50/30状态时,冷却水流量却是25L/min左右。而两种状态下,一次侧都是20度温差,一次侧水流量也基本相等,为何两种状态下的冷却水流量却相差如此之大,是那里没有考虑到。
回复
sffidtf
2016年02月23日 12:49:49
7楼
林刚 发表于 2016-2-23 09:56 一次侧的供热量已经确定了,二次侧的进水温度确定,出水温度就跟水流量有关了一次侧的壁挂炉供热量基本稳定,一次侧的20度稳差靠调节一次侧采暖系统水流量来达到20度稳定运行,一次的的80度或是50采暖出水依靠二次侧的冷却水冷却来调节。二次侧的出水温度与水流量都由一次侧的水温与流量来决定了。
回复
wscxl88
2016年02月23日 20:39:43
8楼
sffidtf 发表于 2016-2-23 12:42 对于板换一次侧的计算结果和实测结果相接近,实际测结果一次侧采暖系统水流量比计算结果稍小一些,应该是 …早想问你了,一次侧有温差而二次侧没温差,这十足是变压器初次级先定电压先再算次级线圈匝数,四求一才算得出,四求二没法求。你少写了两次工况的二次侧冷却水出水温度值是不是,有了这个温差才能求出二次侧的流量
回复
sffidtf
2016年02月24日 08:17:22
9楼
wscxl88 发表于 2016-2-23 20:39 早想问你了,一次侧有温差而二次侧没温差,这十足是变压器初次级先定电压先再算次级线圈匝数,四求一才算 …首先谢谢你的回答。实际测试台可以看做是:壁挂炉25.5KW的额定热输入, 此种壁挂炉当出回水温度为80/60时,是工作在末端为暖气片负载的情况下,此时因回水温度较高,壁挂炉的实测效率大约在95.6%; 而出回水温度为50/30时是工作在末端为水地暖的情况下,此时回水温度较低,壁挂炉的工作状况在冷凝状态,效率较高,实测结果约为103%。实际测试中,壁挂炉的输入功率基本稳定,调节采暖水流量时,进出水温差会随之而改变,按要求调定在20度进出水温差。 此时,再调节冷却水流量,进出水温度会随冷却水流量的加大而降低, 实际测试中,只要冷却水进水温度是一个恒温值,那么当采暖系统的出水温度稳定在80或是60时,那么冷却水流量也就是一个稳定值了,。 如果冷却水流量有变化,那么一次侧的进出水温度也会随之变化,无法稳定。在计算中,可以近似看做测试台热损失为0,板换热效率为100%,计算的参数主要是一次侧的输入功率、一次侧的采暖供水温度、一次侧的回水温度、一次侧的采暖系统水流量、二次侧的进水温度。 这些条件应该都是相互关联的,从这些已知的条件计算出二次侧冷却水的水流量和出水温度
回复
tjl123724047944
2016年03月01日 10:23:51
10楼
谢谢楼主分享
回复
断的风筝线
2016年03月02日 09:45:50
11楼
wscxl88 发表于 2016-2-23 20:39 早想问你了,一次侧有温差而二次侧没温差,这十足是变压器初次级先定电压先再算次级线圈匝数,四求一才算 …就如何计算水流量来说,你的疑问是正确的。我也认为已知的一次侧参数相当于已知换热量,再已知二次侧进水温度,此时,需要增加出水温度这个参数,才能计算出水流量。至于两次换热时,二次侧水流量差这么大的原因,我理解主要原因是二次侧的进出水温差差异导致的Q=C*m*Δt Δt = 二次出水温度 – 二次进水温度也就是说,换热量与质量流量*二次侧的进出水温差成正比;换热量和进水温度固定时,流量与二次侧出水温度成反比 所以,楼主这个问题木有什么实际意义:系统设计时,是根据需要的末端温度(二次侧出水温度)以及设计换热温差(或进水温度)来决定板换的大小以及二次侧的水泵/管径;一次侧是设备设计时已经确定的换热量,在系统设计时,只需要把它当成一个既定的主机进行选型即可。以上,是我对本帖的回复,如有不当之处,请指正!
回复

相关推荐

APP内打开