如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
2楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-2-21 07:30 编辑
这个探头位置如果是冷凝器出口,则测的是液体过冷温度,不是冷凝温度,
冷凝温度与过冷温度常设计为5k左右的温差,
温差的大小依设计为准。
冷凝温度是指气态液化过程中的温度。
在冷凝器管路1/3-2/3处测试比较准确。
可以依靠高压压力换算。
两种方法都可以。
应该标明制冷剂走向
回复
3楼
由于对系统测试要求的需要,或者满足某些特殊的需要,一些制冷装置在蒸发器和冷凝器上都设置了蒸发温度测试仪(表)和蒸发压力表,冷凝温度测试仪(表)和冷凝压力表,直接测试出的结果与压力换算出的结果是一样的,不存在”冲突“的问题。只是对测试的部位有一定的要求而已。
图中的检测感应探头是用来测试冷凝后的液体温度的,图上并不存在液体的”过冷“过程,也没有”过冷“装置,所以并不是测的”过冷温度“。这种管外表的感应式测试,与管内实际的液体温度存在一定的差距。
过了年,看来还是长了点,知道换个面露露,但定性了的口气很难改哦。
回复
4楼
这样测量不是很精确
回复
5楼
荣老法眼啊
回复
6楼
回复
7楼
联通动力 发表于 2016-5-27 06:56 分享过热度、过冷度相关知识 指导制冷系统正常运行http://bbs.co188.com/thread-8785841-1-1.html又在误解篡改啦!过冷度是低于标准压力下其饱和液体的温度称为过冷度!
回复
8楼
我的理解是,过冷度是一个差值,绝对压力下的制冷剂饱和温度与实际温度的差值,不知道这样理解对不对
回复
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-28 19:15 编辑 暴躁的骆驼 发表于 2016-5-28 14:59 我的理解是,过冷度是一个差值,绝对压力下的制冷剂饱和温度与实际温度的差值,不知道这样理解对不对过冷度是一个差值是对的,但必须首先要弄清楚什么才是“过冷”?在哪“过冷”?怎么“过冷”的?它与冷凝过程是不同的两种概念,高压气体在冷凝器中逐渐冷却(冷凝)的过程不应分段分区去理解,整个过程都应列为是冷凝过程。而冷凝后的出口饱和液体温度通过特定的过冷装置或管路,经过再次冷却到低于标准压力下饱和液体的温度的过程才应视为是“过冷”过程。这个过程在冷凝器出口至进入节流前形成及完成。冷凝后的出口饱和液体温度与再次冷却到低于标准压力下饱和液体温度的差值称为过冷度。
回复
10楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-30 08:39 编辑
图中的探头应该是测试排气温度的,
细管内为高温气体冷凝后的过冷液体,流入储液罐
过冷度=制冷剂在冷凝器中的冷凝温度-冷凝器出口的制冷剂温度
所以,在散热排管1/2左右处测试冷凝温度比较准确。
受环境气温的影响,在排管前部或后部测试冷凝温度都不准确
回复
11楼
你好 使用好的膨胀阀和四通阀 会让你的系统更完美