小区电缆按计算要拉70根,实际该怎么埋管
高产似母猪
2016年02月17日 12:33:09
只看楼主

小区建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根小区民用电缆该用3+1,3+2还是4+1的我是新手,请各位指点一下

小区建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。

能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根

小区民用电缆该用3+1,3+2还是4+1的

我是新手,请各位指点一下
免费打赏
co1429242552997
2016年02月18日 08:24:02
2楼
这问题描述不全面 70多栋楼房吗?
回复
高产似母猪
2016年02月18日 08:35:59
3楼
好学好吃 发表于 2016-2-18 08:24 这问题描述不全面 70多栋楼房吗?对,有70多栋
回复
w123x456m7890
2016年02月19日 16:43:15
4楼
1、从配电房要拉70多根电缆,全放射式配电,不合理。若每一栋的用电量不太大时,应采用树干式配电,从配电房拉干线电缆,一根干线电缆负责几栋楼的配电。
2、若每一栋的用电量都很大时,建议在小区内再设置几个10kV配电所。
回复
co1429242552997
2016年02月20日 08:20:20
5楼
大项目啊 商住综合体高层吗?如采用你所述拉70多条线路,显然不合理,建议你让设计院重新规划配电方式
回复
durreschen
2016年02月23日 11:42:41
6楼
开闭所-----电房-----每个楼栋(由于每个电房内的变压器容量最大不超过800KVA,一般630或500KVA,同时满足供电半径的要求)所以一个电房大概供两栋楼;
回复
昌国医院
2016年02月29日 09:37:00
7楼
你要考虑低压供电半径,一般是不超过250米,太远会增加线损,自行增加电费的公摊。设计院是干什么的,这种设计都会给你出,直接废了她们算了。
回复