制冷相对湿度问题帮帮忙
leoxue
leoxue Lv.2
2016年02月03日 10:18:04
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机制冷,空间20度,相对湿度70%,到达露点温度时相对湿度是不是100%,继续往下降析水、凝结到达零下时是不是还是100%饱和状态,为啥我仪表上零下后的相对湿度是0%

压缩机制冷,空间20度,相对湿度70%,到达露点温度时相对湿度是不是100%,继续往下降析水、凝结到达零下时是不是还是100%饱和状态,为啥我仪表上零下后的相对湿度是0%
免费打赏
林刚
2016年02月03日 15:33:03
2楼
相对湿度是0%的环境是很难实现的,一般是你的表出现了问题
回复
yzm038
2016年02月03日 15:56:51
3楼
查一下仪表的工作范围是不是在零上, 如果是这样, 零下它就罢工了
回复
荣昌制冷
2016年02月03日 16:08:48
4楼
在饱和状态下,干球温度,湿球温度和露点温度三者是相等的。在非饱和状态下,干球温度最大,湿球温度次之,露点温度最小,而且相对湿度越小,三者的差值越大;相对湿度越大,三者的差值越小。温度越低,湿度越小。
回复
hncjjwc
2016年02月17日 12:47:25
5楼
应该是你的仪表出问题了吧
回复
qq_1435071414290
2016年02月17日 17:25:07
6楼

查一下仪表的工作范围是不是在零上, 如果是这样, 零下它就罢工了
回复
co1453962987373
2016年02月17日 20:51:20
7楼
我测过冰箱内的湿度,
环境湿度60%左右,
冷藏室95%左右。
冷冻室25%左右


补充内容 (2016-2-18 09:09):
使用的是电容式湿度仪,仪表在箱外.表头在箱内,
回复