我来讲讲喷淋系统设计用水量怎么算
爱吃土豆丝呀
2016年01月28日 15:35:02
只看楼主

本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73

本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑

计算依据《 自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。
我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,

则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73 L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。

起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。

中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。









免费打赏
casiosushi
2017年11月07日 15:54:33
42楼
仓库怎么用天正算呢
回复
reborn313
2017年11月07日 16:10:32
43楼
平时我们也是这么算的。不知道有没有其他的算法。
回复
gzh6308
2017年11月07日 16:56:55
44楼
讲得够细,谢谢
回复
gg小国宝
2017年11月23日 09:20:07
45楼
很实用,谢谢楼主
回复
再来一瓶1
2017年11月24日 08:35:54
46楼
学习了,谢谢楼主发技术贴。
回复
书呆子范
2018年06月12日 10:46:43
47楼
按这个方法计算之后总流量只有7…是哪里出问题了吗?

喝喝喝羊:可能是主管没选好

回复
地瓜玉米
2018年09月04日 10:34:49
48楼
中危二级的算法,学习体会了
回复
乙酰水杨酸
2018年09月10日 00:24:37
49楼
1.3的出处在哪儿
回复
搬砖梁小白
2018年11月19日 16:56:40
50楼
想问下 楼主的 减压孔板 如何计算?有没有实例分享下?
回复
cof1555605523539
2019年04月19日 00:40:22
51楼
那如果地下为中危二级,地上为中危一级,应该按一级计算还是二级呢?

爱吃土豆丝呀根据 GB 50974-2014  3.6.1条的条文解释如下:

规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为 2 次火灾时,应根据本规范第 3.1.1 条的要求分别计算确定。

    一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。    室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。
    自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

回复