本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73
本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑
计算依据《
自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。
我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,
则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73
L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。
起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。
中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。
22楼
丶风继续吹 发表于 2016-3-6 22:38 蠢了一下。嗯?哪里蠢了一下?
回复
23楼
很好,赞一下很好,赞一下很好,赞一下
回复
24楼
估算法的1.3的系数对中危二级比较准,其它场所时1.3这个系数并不都成立,取的面积越大K值越大,系数也应该越大的,所以还是老老实实算靠谱
回复
25楼
这个计算插件在那下载啊??????????
回复
26楼
一生为水 发表于 2016-11-4 16:06 这个计算插件在那下载啊??????????天正给排水自带有。
回复
27楼
这个计算有个很大的问题就是,设计水量永远会计算大很多,喷水强度会异常的大。
回复
28楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-4 16:20 这个计算有个很大的问题就是,设计水量永远会计算大很多,喷水强度会异常的大。实际计算不是老老实实水力计算来的最不利情况么,为嘛会算大很多?
回复
29楼
zw916019610_ 发表于 2016-11-30 10:23 实际计算不是老老实实水力计算来的最不利情况么,为嘛会算大很多?你看看你计算的那个总流量和喷水强度差别大不大?
回复
30楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-30 10:33 你看看你计算的那个总流量和喷水强度差别大不大?实际喷水强度是多少要怎么知道是多少
回复
31楼
zw916019610_ 发表于 2016-11-30 10:35 实际喷水强度是多少要怎么知道是多少具体我也没有计算过,但是王增长的《建筑给水排水工程》这本书里面也有个这样计算的案例。在P102,里面的计算下作用面积内的计算平均喷水强度为6.94L/(min*m2)>6L/(min*m2)。只是稍稍大于平均的喷水强度。如果平均喷水强度过大,肯定会导致水量过大的。不过这也只是基于理论的计算而已。
回复