最近做一个项目,施工图审查单位回复的意见中有一条:人员密集场所应设置消防软管卷盘。之前没有注意过这个,一直以为就是消防水带,今天查了一下,不是一个东西。看了几个帖子,说消防软管卷盘是接自来水管的。而消防水带是接室内消火栓的,在网上找了一些图片,消防软管卷盘一般是设置在消火栓箱内的,那么我的问题来了,如果说消防软管卷盘用用水的时候不能和消火栓接,能不能单独设置消防软管卷盘,不设置消火栓箱呢?(因为我这个项目真的不用设置消火栓箱啊)
最近做一个项目,施工图审查单位回复的意见中有一条:
人员密集场所应设置消防软管卷盘。
可以单独设置消防软管卷盘箱,国标图集15S202P49。
回复
3楼
同上,图集里面有,可以选。
回复
4楼
莱阳小电 发表于 2016-1-26 16:55 可以单独设置消防软管卷盘箱,国标图集15S202P49。正解啊,之前没有见过这种的,非常感谢!
回复
5楼
lyzhcyb 发表于 2016-1-27 08:16 正解啊,之前没有见过这种的,非常感谢!如果消防软管卷盘是就近接到生活给水管道上,那么应参考12S108-2P42设置真空破坏器;如果是单独成系统的话,那么在引入管上设置倒流防止器即可。
回复
6楼
莱阳小电 发表于 2016-1-26 16:55 可以单独设置消防软管卷盘箱,国标图集15S202P49。恩恩,今天又去请教了审图站的老师,给细说了一下
回复
7楼
luyingjun1986 发表于 2016-1-26 21:42 同上,图集里面有,可以选。恩恩,今天又去请教了审图站的老师,给细说了一下
回复
8楼
现在消防验收时都要求箱内要配备的
回复
9楼
wxf20072008 发表于 2016-1-28 16:01 现在消防验收时都要求箱内要配备的您好!情况是这样的,这个项目室内不需要设置消火栓,而由于属于人员密集场所,需要设置消防软管卷盘。今天去审图站,审图站老师说只需要设置一个消火栓箱,箱子里边放上这个消防软管卷盘。至于水源,取自就近的给水管道。