求助!!环网柜中配置UPS,为UPS供电的PT如何选择?
求助!!环网柜中配置UPS,为UPS供电的PT如何选择?
2楼
见过的500VA或1000VA好像都可以,因为精度要求不高,还可以兼操作电源
回复
3楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-1-21 15:01 见过的500VA或1000VA好像都可以,因为精度要求不高,还可以兼操作电源如果我要用3000VA的UPS,PT怎么选呢
回复
4楼
冷血的杀手 发表于 2016-1-21 15:44 如果我要用3000VA的UPS,PT怎么选呢你那个UPS是储能,考虑下PT二次电压就好了,选10/0.22
回复
5楼
用PT的二次电压作为控制电源并不好一方面容量有限而是出现短路故障时电压降低。不重要的小工厂,高压柜2-3台可以。用在线式UPS很好,作为给UPS 充电的电源最好来自变压器的二次,也可与PT形成双电源给UPS充电,但是要考虑PT的容量,PT的容量如果是500VA,220V的话最多2A的电流,还有功率因数问题,如果UPS的充电电流经常在2A就一定不行,会烧毁PT的。
回复
6楼
UPS接入低压配电系统。
回复
7楼
飞飞,我是老沙啊!
回复
8楼
请大家拿出一个权威的说法,PT二次输出功率是不是可以小于UPS的额定功率,无论可不可以都希望给出一个说法!
回复
9楼
学习了,谢谢。
回复
10楼
同意楼上关于从低压系统接入UPS电源,而不是从PT接入
回复
11楼
二者容量应该没有直接关系。
主要看充电电流大小。跟UPS配套的蓄电池容量有关。看资料,充电电流一般考虑为0.1C;