很多规范、图集对金属钢管的施工都有电位导通的要求,即金属钢件穿过线合、加节等都需作连接处理。明敷设的可以理解。暗敷设全长都与结构钢筋绑扎连接,导通性要求已达到,为何还需在过线盒处作跨接处理?
很多规范、图集对金属钢管的施工都有电位导通的要求,即金属钢件穿过线合、加节等都需作连接处理。
明敷设的可以理解。暗敷设全长都与结构钢筋绑扎连接,导通性要求已达到,为何还需在过线盒处作跨接处理?
2楼
管和过线盒用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,那么就不用跨接。不然就要做。而且是要管与接线盒做跨接,不是接线盒两端的管跨接。如果接线盒两端的管做跨接,而接线盒没有,那么接线盒就没有稳定连接在整个回路里,是不符合规范的。这是完全从规范角度来讲。
回复
3楼
谢谢版主分享!
回复
4楼
感谢楼主分享!学习了。
回复
5楼
金属管道连接要分清楚管道材质:KBG、JDG管等敷设时,不需要再做跨接线;镀锌钢管或焊接管敷设时,需做专用的跨接线。
回复
6楼
木木木子子 发表于 2016-3-4 10:44 金属管道连接要分清楚管道材质:KBG、JDG管等敷设时,不需要再做跨接线;镀锌钢管或焊接管敷设时,需做专用 …KBG、JDG管敷设时,“不需要再做跨接线”是有前提条件的!!!
回复
7楼
楼上说得很好,顶!
回复
8楼
muyuyao 发表于 2016-3-8 22:53 KBG、JDG管敷设时,“不需要再做跨接线”是有前提条件的!!!请教!!!!!!!!
回复
9楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-10 14:38 编辑 木木木子子 发表于 2016-3-10 09:52 请教!!!!!!!!请参阅以下资料!!!
回复
10楼
smurfior 发表于 2016-2-15 09:36 管和过线盒用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,那么就不用跨接。不然就要做。而且是要管与接线盒做跨接,不 …好资料,谢谢了!
回复