本帖最后由 smallheader 于 2016-1-19 21:18 编辑 下图中红色的是剪力墙,黄色的是砌块墙。50毫米的门垛怎么施工?还有电梯门,原来宽度是1100,电梯厂家只要1000。已经盖了好几层,那两边的50怎么补?
本帖最后由 smallheader 于 2016-1-19 21:18 编辑
下图中红色的是剪力墙,黄色的是砌块墙。50毫米的门垛怎么施工?
还有电梯门,原来宽度是1100,电梯厂家只要1000。已经盖了好几层,那两边的50怎么补?
3楼
低于100的现浇,图纸说明中应该有。
回复
4楼
设计就是这样设计的 不需要补 要做门套的
电梯门带门框 不做门套交圈交不上 。
一是做不了 很难封堵
二是很难看 电梯门整体走光
回复
5楼
回复
6楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2016-1-20 10:00 编辑
电梯一般做电梯套,不锈钢、石材、等等做法不一,没有这5cm还麻烦呢,再者电梯要求是绝对垂直的,施工的偏差就说不准了,首层至顶层的洞口偏5cm都不一定能打住,万一偏了还得剔凿。所以有的预留都接近10cm了,这属于常规做法
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2016-1-20 08:48 设计就是这样设计的 不需要补 要做门套的 电梯门带门框 不做门套交圈交不上 。一是做不了 很难封堵 …再请问下,普通门留有50毫米门垛,怎么施工呢?
回复
8楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2016-1-20 14:03 编辑 smallheader 发表于 2016-1-20 12:43 再请问下,普通门留有50毫米门垛,怎么施工呢?室内的门:我们要求门垛不小于10cm,5cm的门垛建议在合同附图上取消,由业主找的按门的厂家处理(用木板钉出来,很简单,不会多要费用)。像图上前室的门可以往上挪5cm,改成10cm垛。 下边入户门上侧10cm的垛改成15cm,下侧不砌了。如果你不是甲方的话需要先跟甲方沟通一下。这是后话,能在审图时发现处理最好,跟主体一起浇筑混凝土即可。
回复
9楼
本人新手,提个建议,看看对楼主有没有帮助:
上面一个门应该是入户门,可以取消下面的门垛,将上面门垛加大50mm,然后在选择防盗门的时候不要选择三包边的(我们这面这么称呼),选择顶部与另外一次包边,不影响防盗门安装。
下面一个门是室内门,也可以取消下面的门垛。若是毛坯房,50mm的偏差,业主也不会发现,若是精装修,应该也没什么影响。
回复
10楼
smallheader 发表于 2016-1-20 12:43 再请问下,普通门留有50毫米门垛,怎么施工呢?普通门 50门垛 和柱 墙一起打混凝土 二次混凝土也能干 砌砖也能砌
回复
11楼
不用做,按电梯图纸把门留好就OK了。电梯安装公司就处理了。
回复
12楼
这个电梯公司应该会处理的吧!!!
回复