民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2020年09月09日 14:49:09
只看楼主

民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米? 根据JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范 8.3.2  明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。     【注释】  

民用建筑楼板墙体内,暗敷设金属电管,是否也要考虑潮湿场所环境因素,电管壁厚不能小于2.0毫米?

根据JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范

8.3.2  明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

    【注释】  金属管明敷于潮湿场所或埋地敷设时,会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,延长钢导管的使用寿命,应采用厚壁钢管。


条文仅阐述了正常及潮湿场所明敷、埋地敷设、干燥场所暗敷设金属电管时,对金属电管壁厚的要求,完全没有针对潮湿场所(如水泵房、浴室、带洗浴的卫生间、开水房、游泳池)内施工时,对暗埋金属电管的壁厚提出要求。

这些地方明显不是干燥场所,我认为不能套用以上条文采用管壁厚度不小于1.5毫米的金属电管,是否也应当要求暗埋金属电管壁厚不小于2.0毫米?

bb510213
2020年09月11日 08:05:49
2楼

8.3.2  明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2mm的厚壁钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

回复
muyuyao
2020年11月02日 18:06:18
3楼

条文提到的干燥及潮湿场所的暗敷、潮湿场所的明敷和埋地敷设,明显遗漏了潮湿场所的暗敷,总不会跟干燥场所的暗敷要求一样吧?!

回复

相关推荐

APP内打开