中庭消防
tmzx678
tmzx678 Lv.4
2016年01月18日 10:02:17
只看楼主

现有一体育馆,二层,总建筑面积6200,其中中庭部分一层面积超过2500,两层面积超过了5000,中庭部分是否设置自动喷淋灭火系统,若中庭高度超过12米,是否要设置水炮,请指点

现有一体育馆,二层,总建筑面积6200,其中中庭部分一层面积超过2500,两层面积超过了5000,中庭部分是否设置自动喷淋灭火系统,若中庭高度超过12米,是否要设置水炮,请指点
lichangan1000
2016年01月18日 10:17:48
2楼
这位同仁,那不叫中庭。可以采用大空间智能型。
回复
tmzx678
2016年01月18日 10:20:52
3楼
lichangan1000 发表于 2016-1-18 10:17 这位同仁,那不叫中庭。可以采用大空间智能型。土建专业是按照中庭划分的防火分区,若设置喷淋系统,高度还受限,所以初步选用水炮
回复
lichangan1000
2016年01月18日 10:48:31
4楼
选水泡可以。
回复
lyz230103
2016年01月18日 11:17:51
5楼
体育馆是否设置自动喷淋灭火系统与座位数有关,与面积无关
回复
yjd-0828
2016年01月18日 16:50:25
6楼
是 微型自动扫描射水高空水炮
回复
tx
2016年01月18日 18:13:05
7楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.5条
根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
回复
ruanchuan
2016年01月19日 15:16:04
8楼
对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。那不叫中庭,最多叫共享空间。
根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
回复
昌国医院
2016年03月31日 10:23:36
9楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
co1460191741433
2016年04月12日 23:22:05
10楼
感谢楼主分享!
回复
逝水流年
2016年04月13日 07:17:01
11楼
并宜采用固定消防炮等灭火系统
回复