工地基坑外侧有危房未处理,现在在基坑内侧准备进行 钻芯取样,请问可不可以钻芯?担心裂隙水从桩底出来,影响危房沉降。
co1431409381776
2016年01月13日 14:26:16
来自于建筑施工
只看楼主

工地基坑外侧有危房未处理,现在在基坑内侧准备进行 钻芯取样,请问可不可以钻芯?担心裂隙水从桩底出来,影响危房沉降。

工地基坑外侧有危房未处理,现在在基坑内侧准备进行 钻芯取样,请问可不可以钻芯?担心裂隙水从桩底出来,影响危房沉降。
免费打赏
wufootball2008
2016年01月14日 09:16:58
2楼
桩基钻芯?
回复
甲方施工员
2016年01月14日 10:05:22
3楼
工地基坑外侧有危房未处理,现在在基坑内侧准备进行 钻芯取样,请问可不可以钻芯?担心裂隙水从桩底出来,影响危房沉降。

这个看跑水量的多少,基坑内降水对基坑周边建筑沉降都会有影响
回复
centx8
2016年01月14日 10:55:16
4楼
钻芯取样只是部分桩,不会影响周围建筑的。但你基坑已开挖对周围的建筑造成了影响,应该立即处理。
回复
赵志刚老师
2016年01月14日 13:06:00
5楼
桩钻芯这个没问题 降水以及水量的事情和这个没关系
钻芯后封堵就可以了
回复
sun450002
2016年01月14日 16:50:31
6楼
不是因为钻芯影响危房沉降,倒是可能因为降水和基坑开挖影响危房沉降。
回复

相关推荐