【暖通知识分享】冷却塔流量估算,学会不吃亏!
诺熙
诺熙 Lv.16
2016年01月05日 13:50:42
只看楼主

想要获得更多精彩的内容吗?扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!! 冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。

145919qzhmt8tftfhe2fh3.jpg


想要获得更多精彩的内容吗?
扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!!

暖通微信二维码 - 副本.jpg

01300000371049124063602201610.jpg


冷却塔是水与空气进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,而进行热交换主要由在风机作用下比较低温空气与填料中的水进行热交换而降低水温。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。在计算选型上比较方便,另冷却塔在选型上应留有20%左右的余量。
以XX品牌RCU120SY2 为例:
冷凝:37℃
蒸发:7 ℃
蒸发器:Q = 316000 Kcal/h,Q = 63.2m3/h
冷凝器:Q = 393000 Kcal/h,Q = 78.6m3/h
这些在XX品牌的说明书上可以查到;
如选用XX品牌冷却塔则:
78.6×1.2 = 94.32 m3/h(每小时的水流量)
选用马利SR-100 可以满足(或其它系列同规格的塔,如SC-100L)
在选用水泵时要在SR-100的100 吨水中留有10%的余量,在比较低的扬程时可选用管道泵,在扬程高时则宜选用IS泵。
100×1.1=110 吨水/小时
选用管道泵GD125-20 可以满足;
而在只知道蒸发器Q=316000Kcal/h 时,则可以通过以下公式算出需要多大的冷却塔:
316000×1.25(恒值)= 395000 Kcal/h,
1.25——冷凝器负荷系数
395000÷5 = 79000 KG/h = 79 m3/h
79×1.2(余量) = 94.8m3/h(冷却塔水流量)
(电制冷主机—通式:匹数×2700×1.2×1.25÷5000 或 冷吨×3024×1.2×1.25÷5000= 冷却塔水流量m3/h)

冷却塔已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:
a.冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)
b.冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)
c.冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)
d.冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)
e.冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h)
f.冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h)
g.冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h)
注:以上:1.2为选型余量1.25为冷凝器负荷系数。
Q=cm(T2-T1)t是时间,即降温需要多少时间
算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)
如果是风冷,再除以2500,就是匹数
如果是水冷,再除以3000,就是匹数
Q单位J;冷却塔C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ;T2-T1就是降温差值
制冷量=Q/4.2/t


145919qzhmt8tftfhe2fh3.jpg


暖通微信二维码 - 副本.jpg


01300000371049124063602201610.jpg

lhb花生
2016年03月25日 22:03:37
12楼

路过,学习一下
回复
线轴
2016年05月08日 08:02:21
13楼
楼主辛苦,谢谢分享。
回复
大胆1024
2016年09月28日 17:13:50
14楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
一鲦鱼
2016年10月11日 08:44:20
15楼
谢谢分享,好资料
回复
txs426
2016年11月21日 12:01:50
16楼
谢谢楼主分享资料。
回复
hitoyao
2017年02月19日 11:38:10
17楼
学习一下,强烈支持
回复
猪头阿三
2017年06月25日 08:07:52
18楼
感谢分享!每次翻看书本可以获的新收获!
回复

相关推荐

APP内打开