结合工程创优谈安装工程施工质量-电气部分(第三部分)(大量图文)
datouerzi111
2015年12月28日 15:24:07
只看楼主

本帖最后由 电医生 于 2015-12-28 15:32 编辑 建 筑 电 气 工 程 1.4电缆桥架、母线槽安装要求:1.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处(一般在变配电室、电气竖井各一处)与接地(PE)干线相连接。 2.非镀锌电缆桥间连接板的两端跨接铜芯接地线连接在电缆桥架的本体上,其接地线最小截面积不小于4 mm2,且引入或引出的金属电缆导管,导管与桥架间做跨接线。

本帖最后由 电医生 于 2015-12-28 15:32 编辑

建 筑 电 气 工 程

1.4电缆桥架、母线槽安装

要求:
1.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处(一般在变配电室、电气竖井各一处)与接地(PE)干线相连接。

2.非镀锌电缆桥间连接板的两端跨接铜芯接地线连接在电缆桥架的本体上,其接地线最小截面积不小于4 mm2,且引入或引出的金属电缆导管,导管与桥架间做跨接线。

3.钢制电缆桥架直线段长度超过30m设置伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。

4、电缆桥架、封闭式母线水平穿越防火隔墙或垂直穿越楼板(包括电气竖井内)的所有孔洞作防火密闭封堵与隔离。
1.jpg


电缆桥架安装
1、 桥架安装要求横平竖直,表面平整,固定可靠,盖板严实,支架排布合理,整齐美观,桥架跨接线规范;

图片2.png


电缆桥架、母线槽安装—跨接线
1、非镀锌电缆桥间连接板的两端用不小于4 mm2铜芯线或裸编织软铜带跨接;
2、母线槽的金属外壳每段用不小于16 mm2裸编织软铜带跨接。

图片3.png


电缆桥架安装应注意的问题
1、桥架本体要加防松垫圈与支架可靠连接,连接处刮掉油漆。
2、防松垫圈使用爪型垫片。
图片4.png

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;

图片13.png


电管与桥架连接采用专用接头,并应做跨接线。


图片6.png


电缆桥架、封闭式母线水平穿越防火隔墙或垂直穿越楼板(包括电气竖井内)的所有孔洞作防火密闭封堵与隔离。
图片7.png



电缆桥架引上、引下及与设备配电柜连接方法。
图片8.png


电缆桥架安装—质量问题
桥架穿越防火隔墙,孔洞作防火封堵

图片9.png

桥架端头未封堵和接地,
电缆出线方法不规范
图片10.png

电缆桥架安装—质量问题
电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;


图片11.png

图片12.png


电缆桥架安装—其他质量问题
镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。


1.jpg


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片10.png


图片11.png


图片12.png


图片13.png

免费打赏
苯笨
2015年12月28日 19:29:34
2楼
很不错,尤其是我看到第4张图刮掉油漆处.这个帖子我要顶.
回复
kblv999
2015年12月29日 10:30:49
3楼

谢谢楼主分享.....................
回复
co1451356519002
2015年12月29日 10:50:34
4楼
谢谢楼主分享
回复
自缘
2015年12月29日 11:27:43
5楼
做事要认真,必须提高施工人员和管理人员工作质量意识。只有高标准才能严要求。
回复
wang171468177
2015年12月29日 12:53:51
6楼

做事要认真,必须提高施工人员和管理人员工作质量意识。只有高标准才能严要求。
回复
helinhuzh3
2015年12月29日 12:55:09
7楼

谢谢楼主分享
回复
szg169
2015年12月29日 12:58:11
8楼
安装工作是一项精细活及技术活,施工中很重要,感谢分享!!
回复
老有所为
2015年12月29日 14:13:45
9楼

谢谢楼主分享.
回复
fshnhuda
2015年12月29日 14:20:40
10楼
下载了,感谢楼主了
回复
fshnhuda
2015年12月29日 14:21:16
11楼
下载了,感谢楼主了
回复

相关推荐

APP内打开