10kv配电室
co1450594980854
2015年12月20日 15:15:59
只看楼主

低压进线框架断路器在连接位,高压变压器断路器合不上闸,而且顶掉高压进线断路器,高压综保报速断AC相轮换报,摇绝缘低压框架断路器没问题,求专家解答。

低压进线框架断路器在连接位,高压变压器断路器合不上闸,而且顶掉高压进线断路器,高压综保报速断AC相轮换报,摇绝缘低压框架断路器没问题,求专家解答。
免费打赏
co1451113221405
2015年12月26日 16:26:36
2楼
这个真还不动。不过可以了解下去
回复
帝王枫
2016年01月15日 15:45:27
3楼
不知道你是新上电房还是检修的,检查出线断路器接地是否完全断开,至变压器高压电缆绝缘,变压器绝缘,是否变压器匝间短路。检修的话要查看下接地线拆了没有。