路灯接地问题
joeflat
joeflat Lv.2
2015年12月18日 09:12:20
只看楼主

如下图路灯说明,小区内有25个路灯,需要做一个接地极,还是一个路灯下做一个。

如下图路灯说明,小区内有25个路灯,需要做一个接地极,还是一个路灯下做一个。

免费打赏
威海冯
2015年12月18日 09:19:44
2楼
这是个规范做法,我们没有这么做,支路也就是一零一火,并在路灯箱个支路设置了漏电开关。
回复
zhangnianchun
2015年12月18日 09:35:07
3楼
答:根据你的图纸说明,是在最末端的一个路灯处安装角钢接地极三根(形成一个接地系统),用40*4的扁钢将电缆线中的PE线与角钢接地极连接在一起,每一个路灯灯杆与PE线之间要可靠的连接。

需要计算的工程量有:角钢接地极、接地母线、接地电阻测试。

回复
zhangnianchun
2015年12月18日 09:35:57
4楼
威海冯 发表于 2015-12-18 09:19 这是个规范做法,我们没有这么做,支路也就是一零一火,并在路灯箱个支路设置了漏电开关。做不做是一回事,但是需要计算钱的