【每周交例会·17期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年12月15日 16:16:25
来自于热泵工程
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释? 交流内容 : 大家谈谈各自的不同看法,并加以解释? 交流时间 一周,给大家提供互相交流的空间, 在这里 不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言














交流主题:














单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?








交流内容











大家谈谈各自的不同看法,并加以解释?






















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
co1441504256805
2015年12月29日 09:00:57
32楼
好资料,学习了,感谢分享!!
回复
sbg2000
2015年12月29日 09:03:01
33楼
应选铭牌流量大于300m/h的水泵,理由:在同时启动时的电压的考虑(电压低电机的做工就少,做工少就影响水压。第二,水压的的考虑有压与无压的工作水泵是不一样的)。以上是本人施工中的经验仅供各位参考。
回复
bingyu0605
2015年12月29日 16:29:11
34楼
水泵并联,应选用性能相同的水泵。比如三台水泵并联,其实际流量等于并联时三台水泵流量之和,但不等于单独运行时的流量之和。简单点说,三台水泵并联运行,其流量要比三台水泵单独运行时的流量和要小。当然,一般来讲要比两台水泵单独运行时的流量和要大。同样的水泵,多台水泵并联的系统流量要比单台水泵的大,系统阻力变大。因此水泵工作点“流量—扬程”(即H--Q)曲线向左偏移,单台水泵的实际流量变小。定量分析的话,需要查看水泵H—Q曲线图,图解实际流量和扬程。朋友们请注意,流量是随着扬程而变化的。根据注册动力工程师考试教材(P362),当流量为设计值的100%,75%,80%,64%,其扬程对应为100%,64%,56%,36%,对应的耗电量为100%,51%,42%,22%。

A:单台运行工况点, B:并俩单台工况点,C:两台并联后工况点
回复
攻城师56180
2015年12月29日 23:23:11
35楼
学习中,谢谢楼主!
回复
jiangxukkk
2015年12月30日 17:29:36
36楼
设计过程中是不需要考虑流量衰减的。
大家讨论问题的关键点是条件不一样,所以导致结论有差别。如果你设计流量600,在此流量下选择水泵扬程是30m,那你选择两台300,扬程30的泵是没问题的。当然如果你系统阻力系数确定了,单台水泵运行的流量当然会比两台并联的一半大,因为两种情况的管网的阻力是不同的。如果再扩大水泵参数,在单泵运行工况时会有电机过载的风险。

回复
jiangxukkk
2015年12月30日 17:31:39
37楼
如果有测试并联水泵流量衰减了,只能说明测试的时候,系统实际总的阻力大于了水泵扬程了
回复
快乐的设计师
2015年12月31日 09:45:52
38楼
学习一下,谢谢楼主。
回复
minina119
2015年12月31日 10:15:44
39楼
具体问题具体分析;一般现在我们国家的机械制造水平已经足够满足要求。
但选择时,一定要同厂子、同系列、同流量、、、就是说一定要尽量用同样的水泵。简单来说,加安全系数,按算术叠加即可。
回复
lianyuncao
2015年12月31日 13:54:26
40楼
明白啦,很好
回复
miszhang
2016年01月01日 01:05:31
41楼