◆◆◆◆ 交流主题: 单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释? 交流内容 : 大家谈谈各自的不同看法,并加以解释? 交流时间 一周,给大家提供互相交流的空间, 在这里 不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
交流主题:
单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?
交流内容
:
大家谈谈各自的不同看法,并加以解释?
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
22楼
选型还是按设计流量/2来选型就好,扬程放余量是考虑安全系数,不过要注意2太泵并联的系统,在单泵运行时会不在额定工况下运行,可以通过调节阀门来改变管路特性曲线,使单泵在额定工况下运行。
回复
23楼
“两台同样的泵并联运行实际杨程比单台泵运行的实际杨程要高一点,流量比两台泵铭牌流量之和少10-20%。”
@youngian 为啥并联之后流量比名牌流量和小10%~20%?
回复
24楼
对于这种问题,我的见解是这样的:设计流量为600m3/h,假设扬程为30米,选择两台同样的水泵,如果单独使用一台水泵,系统的阻抗不变,总的流量减小,阻力减小,使单独的水泵扬程减小,对于流量要增加,即单台水泵流量会大于300m3/h,扬程小于30米,所以在选择单台水泵时候,流量要大于300m3/h,这也可以在扬程-流量和同工况性曲线进行解释。
回复
25楼
应该大于300m3/h,项目实测过,两台并联后的单台流量会有所衰减,衰减幅度受管路设置的一定影响
回复
26楼
路过,学习了
回复
27楼
感谢分享好资料!!!
回复
28楼
谢谢 楼主分享!
回复
29楼
:handshake{:2_78:}{:2_78:}
回复
30楼
谢谢楼主!
回复
31楼
谢谢楼主分享,学习了,非常受用!
回复