(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)问题起源 1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则; 2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求; 3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;








(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)

议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考

主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)



问题起源


1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则;

2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求;

3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;

4、多年来的诸多讨论未形成具体的工程做法;

5、现今的建筑EMC要求越来越高。

1.jpg

2.jpg


相关规范
GB/T 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护:

a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。

b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN,然而,不得将其与用电设备连接。为此需在其上或其旁设置警示牌来表示。

c)在诸电源中性点问题相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。连接应设置在总配电屏内。

d)对装置的PE导体可另外增设接地。
















1.jpg


2.jpg

90395b499b4f4d138cff.pdf
3.6 MB
立即下载
058e6a2d3a17498f6f2a.pdf
1.3 MB
立即下载
950fb51c89d67145b416.pdf
667 KB
立即下载
e0ea8a95cbe15ce85cd5.pdf
415 KB
立即下载
d5c05624a385b7a71de8.pdf
868 KB
立即下载
861f1dc9f42b7f8b2802.pdf
3.2 MB
立即下载
免费打赏
jlkinglor
2015年12月28日 14:54:20
32楼
多谢分享,下载下来好好研读之后再发表观后感。
回复
ireader
2015年12月28日 15:55:33
33楼

谢谢兰姐分享
回复
曾大帥
2016年01月01日 13:38:31
34楼
感谢分享好文章~学习了~~
回复
co1438651239503
2016年01月03日 06:34:57
35楼

学习了,感谢分享
回复
qq_1442882181727
2016年01月03日 08:52:20
36楼
有思想的设计师啊
回复
co1451903787708
2016年01月04日 20:38:29
37楼

谢谢楼主分享
回复
风平浪靖
2016年01月05日 13:11:22
38楼
路过学习!
回复
qq_1451981243266
2016年01月05日 17:17:12
39楼
lalallaalla
回复
ly3206090130
2016年01月12日 10:42:42
40楼
感谢楼主分享!
回复
crj2013
2016年05月28日 08:07:09
41楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开