(电气大家谈)变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年12月15日 11:09:46
只看楼主

(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)问题起源 1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则; 2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求; 3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;








(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)

议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考

主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)



问题起源


1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则;

2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求;

3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;

4、多年来的诸多讨论未形成具体的工程做法;

5、现今的建筑EMC要求越来越高。

1.jpg

2.jpg


相关规范
GB/T 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护:

a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。

b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN,然而,不得将其与用电设备连接。为此需在其上或其旁设置警示牌来表示。

c)在诸电源中性点问题相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。连接应设置在总配电屏内。

d)对装置的PE导体可另外增设接地。
















1.jpg


2.jpg

90395b499b4f4d138cff.pdf
3.6 MB
立即下载
058e6a2d3a17498f6f2a.pdf
1.3 MB
立即下载
950fb51c89d67145b416.pdf
667 KB
立即下载
e0ea8a95cbe15ce85cd5.pdf
415 KB
立即下载
d5c05624a385b7a71de8.pdf
868 KB
立即下载
861f1dc9f42b7f8b2802.pdf
3.2 MB
立即下载
免费打赏
liushifunihao
2015年12月20日 15:24:41
22楼
回复
楚云潇雨
2015年12月21日 08:25:19
23楼
谢谢楼主分享 !!!!!
回复
helinhuzh2
2015年12月21日 09:11:55
24楼
谢谢楼主分享!
回复
lailiang90
2015年12月21日 09:18:19
25楼

谢谢版主分享!
回复
co1450535876240
2015年12月21日 09:22:35
26楼
谢谢分享。
回复
helinhuzh3
2015年12月21日 10:10:59
27楼
谢谢楼主分享!
回复
asdas33
2015年12月22日 11:11:16
28楼
走过路过不要错过
回复
攀爬蜗牛
2015年12月23日 17:03:27
29楼
感谢楼主分享,今天刚遇到此问题
回复
佰韵
2015年12月24日 17:32:03
30楼

谢谢分享!
回复
余1984
2015年12月25日 15:04:18
31楼
路过学习!
回复

相关推荐

APP内打开