(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)问题起源 1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则; 2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求; 3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;
(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)
议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考
主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)
问题起源
1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则;
2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求;
3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;
4、多年来的诸多讨论未形成具体的工程做法;
5、现今的建筑EMC要求越来越高。
相关规范
GB/T 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护:
a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN,然而,不得将其与用电设备连接。为此需在其上或其旁设置警示牌来表示。
c)在诸电源中性点问题相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。连接应设置在总配电屏内。
d)对装置的PE导体可另外增设接地。