(电气大家谈)变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年12月15日 11:09:46
只看楼主

(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)问题起源 1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则; 2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求; 3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;








(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)

议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考

主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)



问题起源


1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则;

2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求;

3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;

4、多年来的诸多讨论未形成具体的工程做法;

5、现今的建筑EMC要求越来越高。

1.jpg

2.jpg


相关规范
GB/T 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护:

a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。

b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN,然而,不得将其与用电设备连接。为此需在其上或其旁设置警示牌来表示。

c)在诸电源中性点问题相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。连接应设置在总配电屏内。

d)对装置的PE导体可另外增设接地。
















1.jpg


2.jpg

90395b499b4f4d138cff.pdf
3.6 MB
立即下载
058e6a2d3a17498f6f2a.pdf
1.3 MB
立即下载
950fb51c89d67145b416.pdf
667 KB
立即下载
e0ea8a95cbe15ce85cd5.pdf
415 KB
立即下载
d5c05624a385b7a71de8.pdf
868 KB
立即下载
861f1dc9f42b7f8b2802.pdf
3.2 MB
立即下载
xiamuzhixin
2015年12月15日 14:09:53
2楼
路过学习了。
回复
轩陌
2015年12月16日 09:45:19
3楼
谢谢楼主分享
回复
静水流深
2015年12月16日 10:47:35
4楼
学习一下!
回复
qq_1406688126804
2015年12月16日 11:01:31
5楼
路过学习下
回复
summer200201
2015年12月16日 11:17:04
6楼

谢谢楼主分享
回复
小城故事多
2015年12月16日 15:05:34
7楼
:走过路过不要错过
回复
游乐儿123
2015年12月16日 17:18:03
8楼
回复
yjy3091
2015年12月16日 18:59:09
9楼
感谢楼主分享!
回复
zigj
2015年12月16日 20:08:24
10楼
对于多电源变压器中性点接地的问题,国内争论一致很大,各个设计院的做法也不同。确实需要好好讨论讨论。
回复
静水流深
2015年12月17日 08:17:05
11楼
:lol:lolthanks for your sharing.
回复

相关推荐

APP内打开