(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)问题起源 1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则; 2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求; 3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;








(内容转自建筑电气杂志,很实用分享给大家学习!)

议题:变电所“一点接地”与“优先电源”的一些思考

主讲者:韩帅(天友(天津)建筑设计股份有限公司电气室主任兼主任工程师)



问题起源


1、由于N线保护及多电源转换的情况越来越多,始于90年代的四极开关的使用讨论,确立了近年来的设计原则;

2、IEC 60364-4-44:2006版提供了具体的电源切换要求;

3、2008年,《民规》给出了正式的应用规定;

4、多年来的诸多讨论未形成具体的工程做法;

5、现今的建筑EMC要求越来越高。

1.jpg

2.jpg


相关规范
GB/T 16895.10-2010 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护:

a)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。

b)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN,然而,不得将其与用电设备连接。为此需在其上或其旁设置警示牌来表示。

c)在诸电源中性点问题相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。连接应设置在总配电屏内。

d)对装置的PE导体可另外增设接地。
















1.jpg


2.jpg

90395b499b4f4d138cff.pdf
3.6 MB
立即下载
058e6a2d3a17498f6f2a.pdf
1.3 MB
立即下载
950fb51c89d67145b416.pdf
667 KB
立即下载
e0ea8a95cbe15ce85cd5.pdf
415 KB
立即下载
d5c05624a385b7a71de8.pdf
868 KB
立即下载
861f1dc9f42b7f8b2802.pdf
3.2 MB
立即下载
免费打赏
a396673967
2016年05月28日 11:15:35
42楼
谢谢楼主分享
回复
风平浪静02
2016年05月29日 09:06:43
43楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-5-29 09:12 编辑

把“系统接地”称作为电源侧中性点接地,我们也勉强可以接受,因为变压器低压侧中性点可以看作电源中性点。把“系统接地”认为是发电机中性点接地,就没有道理了。希望调查一下高压发电机中性点有多少是直接接地的,了解一下这些发电机为什么不采用中性点不接地,或者通过高阻接地。大街上施工用的发电机中性点是不是也接地,它们如何接地的,它们为什么要接地呢。

所以,“系统接地”是为高电压变成低电压的配电变压器专门设计的。哪我们有什么理由,离开变压器中性点来谈系统接地呢。我们有什么理由舍近求远不在变压器旁边就近接地呢。有时候接地体(极)就在变压器旁边,为什么要绕一圈,进配电柜作所谓的接地,再绕回到接地体上呢。那么在变压器旁边直接接地会产生电磁扰动,进出绕一圈,就不产生电磁绕东了吗。这些电磁扰动有根据吗,只看到这个引用,那个论说,有电学原理根据吗?没有看到。有事实证据吗?没有看到。只是抄袭,抄袭已经成为理论界、学术界的一大陋习了。

希望这些千奇百怪的论说,先搞清楚我们为什么需要“系统接地”,在这个基础上再来讨论,应该在什么位置进行系统接地。
回复
muyuyao
2016年05月29日 10:00:26
44楼
zigj 发表于 2015-12-16 20:08 对于多电源变压器中性点接地的问题,国内争论一致很大,各个设计院的做法也不同。确实需要好好讨论讨论。完全赞同!!!
回复