新风管合并施工,并成一根,符合规范吗?
量子
量子 Lv.14
2015年12月04日 19:04:01
只看楼主

这是图纸的截图,绿色的为新风管,有两根,分别为250*600;但是现场实际施工的时候将两根新风管合并了,做成了一根,尺寸为500*600,位置在图纸中最右侧新风管的那个位置,具体如下图:请问,这样做符合规范要求吗?


这是图纸的截图,绿色的为新风管,有两根,分别为250*600;
但是现场实际施工的时候将两根新风管合并了,做成了一根,尺寸为500*600,位置在图纸中最右侧新风管的那个位置,具体如下图:

请问,这样做符合规范要求吗?
免费打赏
攻城师92274
2016年04月18日 14:21:09
12楼
满足送风量和出风口风速是理论上的要求,甲方同意是实践上的要求
回复
王校长丶
2016年04月25日 09:13:50
13楼
谢谢,学习了
回复
寒冬
2016年04月25日 14:24:53
14楼
施工单位有权出改变图纸吗?从效果来讲,设计应该考虑,成本由甲方考,并且设计要考下面综合管线布线。
回复

相关推荐

APP内打开