新风管合并施工,并成一根,符合规范吗?
量子
量子 Lv.14
2015年12月04日 19:04:01
只看楼主

这是图纸的截图,绿色的为新风管,有两根,分别为250*600;但是现场实际施工的时候将两根新风管合并了,做成了一根,尺寸为500*600,位置在图纸中最右侧新风管的那个位置,具体如下图:请问,这样做符合规范要求吗?


这是图纸的截图,绿色的为新风管,有两根,分别为250*600;
但是现场实际施工的时候将两根新风管合并了,做成了一根,尺寸为500*600,位置在图纸中最右侧新风管的那个位置,具体如下图:

请问,这样做符合规范要求吗?
免费打赏
空调砖家
2015年12月05日 17:03:24
2楼
按图施工,如与图纸不相符时,必须要经设计单位的批准才可以施工。
回复
xyh131425
2015年12月07日 09:39:14
3楼
如果是一个房间内,没什么规范不规范的,是有合理与不合理
回复
勇者无疆
2015年12月09日 09:13:25
4楼
理论上效果i会打折扣的。
回复
kkkk青衣
2015年12月09日 11:17:31
5楼
又没有什么洁净要求 气流组织没那么严格的情况下 一个房间的话可以这么做的吧 个人观点仅供参考
回复
liuzhenxin_0316
2016年01月29日 16:40:00
6楼
图片不是很明确,影响应该不大,若考虑效果,可以加大盘管机组,使用变频控制
回复
qq_1453919695997
2016年01月29日 16:47:33
7楼
请问手机怎么发帖子??
回复
mafutz
2016年03月28日 10:31:50
8楼
同一个房间影响不大,只是合不合理的事了!
回复
zengzhendong
2016年04月06日 10:39:53
9楼
在同一大开间将2根新风管合并成一根没什么问题,加调节阀能满足设计和使用需求即可!
回复
逝水流年
2016年04月10日 07:39:56
10楼

要考虑其他专业的管道,空间很小
回复
co1460603044897
2016年04月15日 11:21:04
11楼
这个看情况 甲方没意见 就可以装
回复

相关推荐