人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?
xhx134
xhx134 Lv.2
2015年12月02日 17:48:26
只看楼主

人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?在图集07FS02中有两种做法,是否可以按预留洞的方法做呢?

人防区域,防爆地漏是否可以做预留洞,人防质监站是否能验收通过呢?在图集07FS02中有两种做法,是否可以按预留洞的方法做呢?
免费打赏
xhx134
2016年06月16日 17:24:30
13楼
枫叶丹 发表于 2016-1-24 15:42 肯定不允许做预留洞,要求一次性浇筑完成。我们现在都是做预留洞,因为破撑会对防爆地漏造成损害,另外标高也不好控制
回复
xhx134
2016年06月16日 17:25:23
14楼
june912 发表于 2015-12-3 15:52 一般不可以吧 当地人防验收都会提吧我们现在都是做预留洞,因为破撑会对防爆地漏造成损害,另外标高也不好控制,只能留洞了
回复
xhx134
2016年06月16日 17:25:54
15楼
ccad_001 发表于 2015-12-5 11:37 这个肯定是不行的,人防要求一次整体浇注。一般来说人防都是整体浇筑的,我们现在都是做预留洞,因为破撑会对防爆地漏造成损害,另外标高也不好控制,只能留洞了
回复
xhx134
2016年06月16日 17:26:53
16楼
美wa521de香 发表于 2015-12-18 14:36 一般都是整体做的,验收的时候比较注意的是要保证地漏能下水。统一回复,一般是的,我们现在都是做预留洞,因为破撑会对防爆地漏造成损害,另外标高也不好控制,只能留洞了
回复