轴流式通风机预留洞问题
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2012年03月21日 16:19:07
来自于通风排烟
只看楼主

在做厂房的全面排风设计中,选用T35-11系列轴流式通风机,①预留洞怎么确定,94K101-3 P3 尺寸表D是指留洞尺寸吗,比风机的直径大出太多,前辈的设计图纸一般都不到这个尺寸,NO.7.1预留了750的洞,基本就是这样,请问这个留洞尺寸应该怎么确定?②厂房平时通风的通风换气次数按照几次每小时计算?③通风机离地面高度一般怎么确定?④风机上需要加止回阀吗,风机叶片之间空隙太大,风机停止运转,风会不会倒灌?请高手赐教!

在做厂房的全面排风设计中,选用T35-11系列轴流式通风机,①预留洞怎么确定,94K101-3 P3 尺寸表D是指留洞尺寸吗,比风机的直径大出太多,前辈的设计图纸一般都不到这个尺寸,NO.7.1预留了750的洞,基本就是这样,请问这个留洞尺寸应该怎么确定?
②厂房平时通风的通风换气次数按照几次每小时计算?③通风机离地面高度一般怎么确定?④风机上需要加止回阀吗,风机叶片之间空隙太大,风机停止运转,风会不会倒灌?请高手赐教!
免费打赏
zknyloo
2012年03月21日 17:17:32
2楼
首先,LZ所说的图集应为《94K101-1 轴流式通风机安装图》,尺寸表D是指留洞尺寸,这个你结合图集《05K102 风机安装》P4~6一起看,同时应注意图集中的“注”那些文字,这样你可以更快更好的理解了。
回复
jlp_0103
2012年03月22日 10:35:02
3楼
是《94K101-1 轴流式通风机安装图》这个图集
回复
chachababy
2012年03月26日 09:24:38
4楼
风机出厂一般是有底座的,主要看楼主是想吊装还是镶嵌,如果镶嵌到墙洞的话把支座切去,风机塞里面就行,预留洞就留风机法兰那个尺寸没问题的,换气次数主要看房间的使用用途5-10次,距地高点能好些,一般都不加止回阀的,你本来排风有进风,排风不是目的通风才是目的,风机不开说明不用通风了,进不进风无所谓的
回复
zhichaocui
2012年03月26日 15:43:16
5楼
1.预留洞比风管大100左右就好了。
2.一般厂房5次就可以了。
3.风机距地高度,我是使用500钢支座安装的,结合风机尺寸确定。
4.常开风口和自吹百叶风口的风机,需要设置止回阀。
回复
frakliu
2012年03月27日 11:40:20
6楼
学习下
回复
fengyuecao
2012年03月27日 12:35:41
7楼
1.预留洞比风机大100就好。
2.如果直接排到防雨百叶需加设止回阀,如果直接墙排,风机自带自垂百叶,则不需要加。
回复
kfxgrape
2012年03月27日 17:00:41
8楼
1.预留洞大小:直接装在墙上的比风机大100 ,风机直径由一本可查。
2.高度一般装在高处,如梁底位置。厂房也许是仓库也许是车间,反正便于大型设备操作或者增加仓储空间。
3.不需加止回阀,以上几位说的都有道理,另外风机安装的图集上,甲型安装有图示,可以做45°或者90°弯头,既能防水又能防风。通常的采用45°弯头。
回复
wcw70
2012年03月29日 10:59:35
9楼
学习了 ding@
回复
zhaoshansi1985
2012年03月30日 09:49:58
10楼
那个预留洞太大风机安装不稳定,并且防火填塞要严格安装消防规范来施工的,至于止回阀的问题一般不用专门设置,防雨百叶到是要设置一个。
回复

相关推荐

APP内打开