2楼
我觉得可以出一个设计联系单提一下,而且我看照片,现场施工预留洞附近设计没有钢筋附加筋?
回复
3楼
这么高的梁没腹筋,洞口大小开的配合要求?洞口没加强钢筋?
回复
4楼
距离柱子过近,应该避开加密区了吧
回复
5楼
粗看这梁高应该不止0.45m,两侧的腰筋没有加,梁中预埋这么大尺寸的管道必须在洞口加筋
回复
6楼
洞口不能超过梁高1/3,且要附加钢筋。
回复
7楼
这可能是卫生间后排水吧,可立管呢
回复
8楼
在梁中留预埋套管是允许的,但不需要有构造的加强措施。还是看一看结构构造手册的有关规定吧。这个图片中缺少必要的构造措施。是有错误的。
回复
9楼
开洞没问题的
大了
要补强钢筋
回复
10楼
梁中开这么大的洞,规范没有特别规定,不过在设计的过程中要足够的稳定性,还有的是为了某些特殊工艺而预留的孔洞,应该有相应的规范构造要求的!
回复
11楼
洞感觉大了,离柱也近,也无构造加强筋。
回复