【请教】在梁上预留那么大的洞,想问问这个设计是不是有问题啊?
cyf12393
cyf12393 Lv.2
2012年05月02日 22:08:08
来自于工地图片
只看楼主

大家看看吧。

大家看看吧。

20120502812.jpg


20120502813.jpg


20120502814.jpg


20120502816.jpg


20120502817.jpg


20120502819.jpg

免费打赏
yrbai
2012年05月04日 14:08:30
12楼
设计应该有画出洞边加强大样的,一定要施工单位按要求施工,不让偷工减料,防止影响结构。
回复
xnsyxy
2012年05月04日 15:00:35
13楼
1、洞口布置有问题吧,开洞应避开加密区,应取跨中1/3区域左右,洞口高小于1/4梁高且洞口上下应加强配筋
2、洞口两边lae范围内箍筋加密
3、工程是否在抗震区,抗震区框架梁抗剪不宜采用弯起钢筋
回复
zpq_0626
2012年05月04日 17:30:56
14楼
这个是设备上的预留洞口?这么大的洞口,设计阶段,设备专业应该与结构专业交流一下吧,结构上要有补强措施的
回复
du592558619
2012年05月04日 19:24:08
15楼
洞口应当加强
回复
zenghuazenghua
2012年05月04日 20:27:49
16楼
联系设计院修改一下吧!
回复
cyf12393
2012年05月04日 21:20:34
17楼
下面几幅图是想问问箍筋有没有问题啊?大家看出来没有呢?
回复
x306399648
2012年05月04日 22:22:52
18楼
对楼上的同志们都提出了正确的说法,最后说一句受力构件最好不要开洞,叫其他专业移到别处。
回复
xiaokuanglv
2012年05月05日 09:46:23
19楼
洞口没有加强筋
回复
沉默剑客
2012年05月05日 10:15:57
20楼
需加加强筋,貌似这段梁箍筋也没加密么?
回复
billjoy86
2012年05月05日 11:04:37
21楼
设计上能通过审查,估计是有画腰筋的,
个人估计,可能是施工的工人不小心漏了吧,
但监理怎么没发现呢?
可能是发现后特意拍照留下证据,然后再要求整改。
回复