止水钢板和预留洞冲突,如何处理?
圆号手
圆号手 Lv.14
2010年11月11日 15:14:55
来自于建筑施工
只看楼主

污水处理厂的一个粗格栅水池,施工缝的止水钢板和预留洞口的防水套管冲突,施工单位将止水钢板在那个位置切断,不知道有没有问题。请高手赐教

污水处理厂的一个粗格栅水池,施工缝的止水钢板和预留洞口的防水套管冲突,施工单位将止水钢板在那个位置切断,不知道有没有问题。请高手赐教
免费打赏
mybbx11
2010年11月11日 18:00:26
2楼
不应该切断,切断应采取相应的措施,确保没有后患。
本人在施工过程中遇到过此类问题,做法是:
1、与设计沟通更改防水套管的标高,将防水套管的标高提至止水钢板之上;
2、无法更改标高时,将止水钢板与防水套管焊接成一体,要求是满焊;
回复
圆号手
2010年11月12日 07:54:09
3楼
谢谢了,采用了第2个方案
回复
wangoceanwx
2010年11月12日 09:19:36
4楼
这肯定是采用第二个方案施工

满焊,就像人防穿墙套管一样的
回复
liuyan3385
2010年11月13日 09:43:08
5楼
支持第二个方案
回复
z_wei001
2010年11月13日 13:24:14
6楼
焊在一起比较好吧:victory:
回复

相关推荐

APP内打开