污水处理厂的一个粗格栅水池,施工缝的止水钢板和预留洞口的防水套管冲突,施工单位将止水钢板在那个位置切断,不知道有没有问题。请高手赐教
污水处理厂的一个粗格栅水池,施工缝的止水钢板和预留洞口的防水套管冲突,施工单位将止水钢板在那个位置切断,不知道有没有问题。请高手赐教
2楼
不应该切断,切断应采取相应的措施,确保没有后患。
本人在施工过程中遇到过此类问题,做法是:
1、与设计沟通更改防水套管的标高,将防水套管的标高提至止水钢板之上;
2、无法更改标高时,将止水钢板与防水套管焊接成一体,要求是满焊;
回复
3楼
谢谢了,采用了第2个方案
回复
4楼
这肯定是采用第二个方案施工
满焊,就像人防穿墙套管一样的
回复
5楼
支持第二个方案
回复
6楼
焊在一起比较好吧:victory:
回复