变压器中性点接地和零位的关系
qq_1447562112607
2015年11月30日 22:28:02
只看楼主

图中的变压器中线点接地和低压柜中的零排要接在一起吗?为什么要这样接的?

图中的变压器中线点接地和低压柜中的零排要接在一起吗?为什么要这样接的?
苯笨
2015年12月01日 08:05:33
2楼
需要的,要接是因为低压属于中性点直接接地系统.现在在哪儿接,还属于争论阶段.

回复
风平浪静02
2015年12月01日 08:27:47
3楼
图纸所表示完全正确!
按照规范,GB50303-2002 , GB50065-2011 变压器中性点必须就近直接接地。 因为它是高压与低压之间的一种隔离防护措施。
中性点也是电流回路导线,所以要与零排连接在一起。
希望在配电盘中接地的观点,忽略个隔离防护措施的重要性。
回复
lw010
2015年12月03日 07:11:29
5楼
中性点也是电流回路导线,所以要与零排连接在一起。
配电盘中接地的点是PE线,千万不要乱了。
回复
lyf830619
2015年12月03日 11:55:06
6楼
是为了故障电流返还电源,提供可靠电流为RCD
回复
liushifunihao
2015年12月05日 14:35:36
7楼
回复
co1443663332961
2015年12月05日 15:39:11
8楼
学习了,感谢!
回复
gaoyouxin2000
2015年12月05日 16:16:49
9楼
变压器或发电机中性点接地叫工作接地,其作用1.当电源变压器高低压绕组绝缘损坏时,降低自高压侧窜入低压侧的危险电压;2.避免电气装置一相接地,另两相电压升高,危及220V用电设备;3.当电气装置发生接地故障时,提供接地故障电流通路,使保护电器迅速动作,切断故障电路。
回复
lz19870501
2015年12月05日 16:57:36
10楼
这种画法不对,变压器中性点引出的PEN线要用绝缘导线引入配电柜,配电柜分出N线和PE线,PE线再和外壳一起接地,怎么可能如图所画直接和外壳一起接地呢
回复
hfclm
2015年12月05日 19:41:15
11楼
请大家先学习下《交流电气装置的接地设计规范》GB50065‐2011和《建筑物电气装置500问》,对变电所内多电源TN系统如何实施系统接地,你倾向那种观点?
回复
liushifunihao
2015年12月06日 10:38:09
12楼
回复