接地为什么要求在进线总开关柜处?和变压器中性点就地直接接地有什么区别?
niziqian007
niziqian007 Lv.12
2015年11月29日 08:49:44
只看楼主

接地为什么要求在进线总开关柜处?和变压器中性点就地直接接地有什么区别?

接地为什么要求在进线总开关柜处?和变压器中性点就地直接接地有什么区别?
gaoyouxin2000
2015年11月29日 10:35:55
2楼
电缆从室外进入室内的第一个分界点就是这个总进线开关柜,总进线开关柜的接地要连接到总等电位联结箱,总等电位联结箱的接地线连接到接地网,实现一点接地!变压器低压侧星型接法中性点直接接地,是工作接地,实现TN-S系统或TN-C系统;而总进线开关柜处的接地实现了电气的系统工作接地 保护接地和防雷保护接地,接地是一门比较复杂的系统。要能区分四种接地(工作接地 保护接地 防雷保护接地和防静电接地)的作用,这些内容参见GB50065和DLT621(交流电气装置的接地设计规范)。很多设计人员根本就没有仔细读过这两部关于接地的根本规范,甚至于根本就没听说过这两部规范,是很不专业的表现,这样的电气设计人员根本就不合格!
回复
风平浪静02
2015年11月29日 11:27:46
3楼
GB50065-2011 也没有说 变压器低压侧中性点只能在配电盘一点接地呀。至于DLT621 还是先看看 中电联标准【2014】268号发布了《关于废止部分51项电力行业标准的通知》,再说吧。

系统接地属于电气接地,等电位接地属于非电连接。现在要求较严格,两种接地是不能混接的。当然你一定要连接在一起,也没办法。防雷接地一贯来是单独的,如果接在一起,当雷电流通过接地体抬高电位,影响较大。低压系统中性点接地,应该不属于工作接地。高压系统中性点接地也不称作系统接地,是某某接地系统。
回复
niziqian007
2015年11月30日 08:40:44
4楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-11-29 10:35 电缆从室外进入室内的第一个分界点就是这个总进线开关柜,总进线开关柜的接地要连接到总等电位联结箱,总等 …谢谢你的回复。如果变压器就地接地和配电室在同一个屋内的话,接地点可以选在变压器就地接地吗?
回复
niziqian007
2015年11月30日 08:41:14
5楼
风平浪静02 发表于 2015-11-29 11:27 GB50065-2011 也没有说 变压器低压侧中性点只能在配电盘一点接地呀。至于DLT621 还是先看看 中电联标准【 …有道理,谢谢你的回复。
回复
巴亚
2015年11月30日 09:12:50
6楼
我也是有点模糊的,来学习一下
回复
liyongjing12
2015年11月30日 09:34:58
7楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-11-29 10:35 电缆从室外进入室内的第一个分界点就是这个总进线开关柜,总进线开关柜的接地要连接到总等电位联结箱,总等 …高手呀!!!!
回复
勇者无疆
2015年11月30日 10:28:56
8楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-11-29 10:35 电缆从室外进入室内的第一个分界点就是这个总进线开关柜,总进线开关柜的接地要连接到总等电位联结箱,总等 …高手——-
回复

相关推荐