独基遇到喀斯特地形,要改筏板,请问怎么做。
lqs198969
lqs198969 Lv.5
2015年11月27日 17:10:20
只看楼主

楼层8层,框架结构,基础已经开挖,遇到不利地形,有石缝,孤石等,甲方是政府单位让改成筏板,增加造价,做筏板可行么,如果可行,有什么方法建议,可以用填土回填做筏板么。各位大神指教。

楼层8层,框架结构,基础已经开挖,遇到不利地形,有石缝,孤石等,甲方是政府单位让改成筏板,增加造价,做筏板可行么,如果可行,有什么方法建议,可以用填土回填做筏板么。各位大神指教。

QQ截图20151127170021.png


QQ截图20151127170147.png


QQ图片20151127170120.jpg

免费打赏
飞哥飞哥
2015年11月29日 09:17:59
2楼
好资料,谢谢分享
回复
davyzhang6509
2015年12月03日 09:34:35
3楼
一般做法是尽量把强风化岩清理掉,在岩隙中回填毛石混凝土。其间有几点要注意:
1、裂隙下去报没有溶洞,
2、有孤石,石笋一定要爆破掉,
3、对于山坡地基,如岩面有坡度一定要处理成阶梯型、
回复
lqs198969
2015年12月03日 15:27:41
4楼
davyzhang6509 发表于 2015-12-3 09:34 一般做法是尽量把强风化岩清理掉,在岩隙中回填毛石混凝土。其间有几点要注意:1、裂隙下去报没有溶洞, …总工建议用水稳层处理。但是我觉得要分层压实,感觉不太容易夯实。
回复
dengken205
2015年12月04日 08:53:14
5楼
做筏板其实只是避免下面有局部软弱层或者溶洞。

这样就算柱下位置有缺陷,其他链接在一起的厚板也能帮助共同受力
回复
davyzhang6509
2015年12月08日 16:49:45
6楼
lqs198969 发表于 2015-12-3 15:27 总工建议用水稳层处理。但是我觉得要分层压实,感觉不太容易夯实。毛石混凝土相对便宜一点
回复
davyzhang6509
2015年12月08日 16:51:01
7楼
lqs198969 发表于 2015-12-3 15:27 总工建议用水稳层处理。但是我觉得要分层压实,感觉不太容易夯实。目的是要把岩石缝隙填满
回复
lqs198969
2015年12月11日 10:40:00
8楼
本帖最后由 lqs198969 于 2015-12-11 11:19 编辑 davyzhang6509 发表于 2015-12-8 16:51 目的是要把岩石缝隙填满需要分层浇筑么,大概是多厚每层?
回复
稻草人00
2015年12月11日 11:29:19
9楼
lqs198969 发表于 2015-12-3 15:27 总工建议用水稳层处理。但是我觉得要分层压实,感觉不太容易夯实。哪里的项目
回复
hawk9416
2015年12月11日 11:44:46
10楼
个人觉得建筑只有8层,不高,只要石缝底无溶洞清理干净后用毛石砼浇筑后再做褥垫层作基础应该可行
回复
lqs198969
2015年12月16日 11:18:28
11楼
hawk9416 发表于 2015-12-11 11:44 个人觉得建筑只有8层,不高,只要石缝底无溶洞清理干净后用毛石砼浇筑后再做褥垫层作基础应该可行石缝底无容洞,但是其它地方十多米下有溶洞
回复

相关推荐

APP内打开