90KW的水泵用多大的电缆线?
angei83
angei83 Lv.7
2015年11月24日 12:44:32
只看楼主

刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。

刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。
q21qq
2015年11月24日 19:00:07
13楼
需要考虑水泵开关距变压器的距离,水泵的额定参数以及使用现场的实际情况
回复
ahhfliusheng
2015年11月24日 21:33:05
14楼
不知道日工作时间有多长?平时不怎么用的可以选小点,
长时间工作的选大点经济些。不知可对,仅供参考。
回复
lz19870501
2015年11月24日 22:31:21
15楼
开关要是200A的你就得选70的了
回复
红苹果
2015年11月24日 23:54:16
17楼
50有点小了。。70的
回复
强壮的蚂蚁00
2015年11月26日 11:02:12
18楼
废话一堆,就没一个写出计算公式的。
回复
co1429242552997
2015年11月26日 11:04:25
19楼
95的即可
回复
kick888888
2015年11月26日 12:23:23
20楼
国标50的可以现在都不标准用70的保险些啊
回复
zhyna110
2015年11月26日 14:55:47
21楼
快速选型见《工业与民用配电设计手册》第十二章 常用电动机起动、保护电器及导线选择表。
规范见《低压配电设计规范》6.3.3回路计算电流≤断路器额定电流≤导体允许持续载流量,水泵额定电流165A,断路器要选200A,选择电缆持续载流量要不小于200A,50A的肯定小,不满足要求。
回复
zfhwlr
2015年11月30日 14:33:05
22楼
本帖最后由 zfhwlr 于 2015-11-30 14:38 编辑 zhyna110 发表于 2015-11-26 14:55 快速选型见《工业与民用配电设计手册》第十二章 常用电动机起动、保护电器及导线选择表。规范见《低压配电 …正确,我也是选200A断路器,95的YJV电缆,参考数据手册04DX101-1, P6-6
回复
liushifunihao
2015年12月07日 10:28:35
23楼
回复

相关推荐

APP内打开