刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。
刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。
2楼
标称截面 载流量
1.5 23
2.5 32
4 42
6 54
10 75
16 100
25 127
35 158
50 192
70 246
95 298
120 346
150 399
185 456
240 538
300 621
自己选一个咧?
回复
3楼
用50的是小了点。。。
回复
4楼
70的,50的电缆算出来载流量刚刚够,偏小了点
回复
5楼
小阙 发表于 2015-11-24 14:05 70的,50的电缆算出来载流量刚刚够,偏小了点有没有相关规定,不能人家让我改我就改啊?
回复
6楼
angei83 发表于 2015-11-24 14:15 有没有相关规定,不能人家让我改我就改啊?多听一下别人的意见是对的。。。别执着。。。我发出来的数据还没有考虑修正系数
回复
7楼
才10米长,用50平方的铜芯电缆肯定可以。
问一下,有图纸吗,如有,则需按图施工。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 14:58 才10米长,用50平方的铜芯电缆肯定可以。问一下,有图纸吗,如有,则需按图施工。支持区管建议,50平方的电缆可以搞掂。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 14:58 才10米长,用50平方的铜芯电缆肯定可以。问一下,有图纸吗,如有,则需按图施工。50平的可以?
回复
11楼
同意地板的说法,用70的,可参考GB50217相关条文
回复
12楼
您没考虑系数,虽然没变压器母线及短路等参数,但我能确切地告诉您,50不行.
电缆截面是计算出来的.50基本上要取系数0.9以上.这是不大可能的.因为系数除电缆根数外还有温度等等.
回复