90KW的水泵用多大的电缆线?
angei83
angei83 Lv.7
2015年11月24日 12:44:32
只看楼主

刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。

刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。
免费打赏
武汉机电小强
2015年11月24日 12:47:27
2楼
标称截面 载流量
1.5 23
2.5 32
4 42
6 54
10 75
16 100
25 127
35 158
50 192
70 246
95 298
120 346
150 399
185 456
240 538
300 621


自己选一个咧?
回复
武汉机电小强
2015年11月24日 12:47:51
3楼
用50的是小了点。。。
回复
小阙
2015年11月24日 14:05:08
4楼
70的,50的电缆算出来载流量刚刚够,偏小了点
回复
angei83
2015年11月24日 14:15:42
5楼
小阙 发表于 2015-11-24 14:05 70的,50的电缆算出来载流量刚刚够,偏小了点有没有相关规定,不能人家让我改我就改啊?
回复
武汉机电小强
2015年11月24日 14:33:20
6楼
angei83 发表于 2015-11-24 14:15 有没有相关规定,不能人家让我改我就改啊?多听一下别人的意见是对的。。。别执着。。。我发出来的数据还没有考虑修正系数
回复
lingxuct
2015年11月24日 14:58:57
7楼
才10米长,用50平方的铜芯电缆肯定可以。

问一下,有图纸吗,如有,则需按图施工。
回复
laohuang168
2015年11月24日 15:19:44
9楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 14:58 才10米长,用50平方的铜芯电缆肯定可以。问一下,有图纸吗,如有,则需按图施工。支持区管建议,50平方的电缆可以搞掂。
回复
liyushanjiayou
2015年11月24日 15:39:46
10楼
ccc___ 发表于 2015-11-24 14:58 才10米长,用50平方的铜芯电缆肯定可以。问一下,有图纸吗,如有,则需按图施工。50平的可以?
回复
巴亚
2015年11月24日 16:48:04
11楼
同意地板的说法,用70的,可参考GB50217相关条文
回复
苯笨
2015年11月24日 17:01:39
12楼
您没考虑系数,虽然没变压器母线及短路等参数,但我能确切地告诉您,50不行.

电缆截面是计算出来的.50基本上要取系数0.9以上.这是不大可能的.因为系数除电缆根数外还有温度等等.
回复

相关推荐

APP内打开