【每日——问与答】2015.11.19【地震】基本知识(连载)
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年11月19日 08:49:09
只看楼主

大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
免费打赏
曾晓峰
2015年11月20日 08:27:54
12楼
双虎 发表于 2015-11-19 16:26 学习了 谢谢非常感谢你的参与
回复
shejijiegou1
2015年11月20日 09:48:47
13楼

感谢楼主分享!
回复
曾晓峰
2015年11月20日 10:00:01
14楼
shejijiegou1 发表于 2015-11-20 09:48 感谢楼主分享!感谢你的参与:lol
回复
曾晓峰
2015年11月20日 11:06:45
15楼
旭哥哥哥 发表于 2015-11-19 11:13 学习了 谢谢 旭哥哥哥我把你的问题放在这里了,因验证码我总输不对.答:抗震和风荷载信息输入时是两个对话框,阻尼比应按规范要求分别输入.
回复
我不是神经病
2015年11月20日 11:41:58
16楼
QQ图片20151120112210.png
曾工好!有个关于新老建筑基础问题请教,要在原有建筑旁新建附属建筑,新建筑和原建筑只有100mm间距,基础想选用上图(全国民用建筑工程设计技术措施/地基基础/5.4.3-4)的基础做法,因为原来建筑在A那也有柱子,下面是独立柱基础,院里的前辈也说没做过,然后有以下问题:
1、这基础梁是否按框支梁的要求来做(主要是两倍柱宽有点大啊!),然后就是谁锚固到谁?挑梁比柱宽的话另一个方向(A柱垂直方向)地梁怎么锚?左边的那块基础有没有什么特殊措施?(靠近A柱边上应力集中会不会容易开裂?)
2、审图的话要注意哪些问题?新建的建筑只有两层。
回复
曾晓峰
2015年11月20日 14:54:07
17楼
我不是神经病 发表于 2015-11-20 11:41 曾工好!有个关于新老建筑基础问题请教,要在原有建筑旁新建附属建筑,新建筑和原建筑只有100mm间距,基础 … 1.这个没什么问题。 2.挑梁一定要比柱宽,为了柱钢筋能直插入挑梁内,挑梁与柱中线对齐的情况下,挑梁一定要比柱宽50mm以上(一侧25mm)。 3.挑梁挑端梁(边梁)是以挑梁为支座锚固。 4.担心挑端柱外则(开裂)是有必要的,建议挑粱比柱外边再伸出25~50mm,理由同梁比柱宽一些一个道理。这样你会担心挑端与原有建筑净距小于了100mm,没关糸,因: 1)50~75mm的基础水平净距不会影响基的竖向变形。 2)抗震缝宽是由结构体系和高度决定的,在下面是不须那么宽的,这种特殊情况我想审图的一定能理解的。 5.【注意】 1)挑梁底与原基顶的最小净高差(浅基:宜大于变形计算的两倍及150mm;桩基:宜大于变形计算的两倍及100mm),并应在图中表示出事。 2)挑梁下基础所受力远远大于柱底内力,应用静力学知识人工算出。他应≥2(挑梁和挑端所有荷载作用)。
回复
我不是神经病
2015年11月22日 09:22:57
18楼
曾晓峰 发表于 2015-11-20 14:54 1.这个没什么问题。 2.挑梁一定要比柱宽,为了柱钢筋能直插入挑梁内,挑梁与柱中线对齐的情况 …谢谢曾工!我再好好摸索下!:loveliness:
回复
曾晓峰
2015年11月23日 08:54:13
19楼
我不是神经病 发表于 2015-11-22 09:22 谢谢曾工!我再好好摸索下!非常感谢你的参与
回复
华语
2015年11月23日 09:15:57
20楼

学习了
回复
co1431243480504
2015年11月27日 09:14:48
21楼
非常感谢曾工的无私分享
回复

相关推荐