大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
2楼
2.5.3建筑结构布置对策
■2.5.3.1建筑结构不规则设计对策
《建筑抗震设计规范》 3.4.1建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则建筑应进行【专门研究和论证】,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采用。
作为抗规的强条,要求【业主】、【建筑师】、【结构师】【必须】严格执行,优先采用符合抗震概念设计原理的:规则对称的设计方案;对不规则的方案应按规范、规程要求采取加强措施;对特别不规则的方案要进行专门研究和论证,采取【高于规范】规定的加强措施,对特别不规则的高层建筑方案应严格按建设部令第111号文进行抗震设防专项审查;对严重不规则方案应要求【建筑师】修改。
规则与不规则的区分:《建筑抗震设计规范》3.4.3及条文说明3.4.1规定了一些定量界限,但实际上引起建筑不规则的因素还有很多,特别是复杂的建筑体型,很难一一用简化的定量指标来划分,但是对有经验、有抗震知识素养的【建筑】设计人员,结构设计人员应该对所设计的建筑抗震性能有所估计,应能区 分不规则、特别不规则、严重不规则的程度,避免采用抗震性能差的严重不规则设计方案。
在实际工作中,对于各种不规则程度的判断和把握可参《建筑抗震设计规范》3.4.3及条文说明3.4.1及建质[2006]220号文《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的相关规定执行。
回复
3楼
曾工,仅仅只有一个楼层大开洞形成了楼板局部不连续。这种应不应该算一项不规则项勒!
回复
4楼
夜雨神 发表于 2015-11-19 09:21 曾工,仅仅只有一个楼层大开洞形成了楼板局部不连续。这种应不应该算一项不规则项勒!算,地震时就这层或这层首先破坏……
回复
5楼
本帖最后由 夜雨神 于 2015-11-19 10:25 编辑 曾晓峰 发表于 2015-11-19 09:50 算,地震时就这层或这层首先破坏……哎!建筑的把这个工程搞成超限高层了!曾工,在主楼四周设缝与裙房分开。要在主楼外一跨设置后浇带解决沉降差的问题(主楼基础外挑了1.2m,即裙房中第一垮的一面柱与主楼公用基础)。总工说后浇带做到地下室顶,我觉得应该留到裙房顶(主楼沉降带动裙房的第一排柱子向下沉降,不全部用后浇带断开,地下室顶板以上裙房依然会拉裂,后浇带不起作用。)
回复
6楼
夜雨神 发表于 2015-11-19 10:10 哎!建筑的把这个工程搞成超限高层了!曾工,在主楼四周设缝与裙房分开。要在主楼外一跨设置后浇带解决沉 … 【我完全同意你的观点】,我见过非常有名的建筑,在主楼与裙房间设置了七拐八弯的结构缝.图上看起来不好看,但对于施工来讲都是一样的.
回复
7楼
xuexile,xuexi
回复
8楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-11-20 11:02 编辑
学习了 谢谢
- 旭哥哥哥
曾老师,您好!请教一个问题。在荷载规范8.4.4条计算风振系数时钢结构的阻尼比取0.01,而抗规8.2.2条多遇地震的阻尼比,高度不大于50m是取0.04,高度大于50m且小于200m时取0.03,高度大于200m时取0.02,;在pkpm计算的时候,阻尼比这两个是取得一样的还是系统单独取的?如何实现的?请各位高手解答下,谢谢。
回复
9楼
曾晓峰 发表于 2015-11-19 11:00 【我完全同意你的观点】,我见过非常有名的建筑,在主楼与裙房间设置了七拐八弯的结构缝.图上看起来不好 …谢谢曾工的解答
回复
10楼
旭哥哥哥 发表于 2015-11-19 11:13 学习了 谢谢非常感谢你的参与
回复
11楼
学习了 谢谢
回复