我不知道怎么选,有两种方法。一:根据供电半径确定,配电房位置和配电房供电的楼号。再根据单个配电房所供住宅楼和其他用电类型(如地下车库,商铺等)算出所需变压器的容量。再把每个配电房变压器容量相加。得到整个小区所需总的变压器容量。二:按小区里总的用户数(比如说100户)来确定一个需要系数,同时系数,功率因数。然后算出住宅所需的变压器容量。再分别算出如地下车库,商铺,物业用房等负荷所需的变压器容量。相加。得到整个小区所需总的变压器容量。然后怎么确定单个配电房变压器容量我就不知道怎么算了。
我看很多供电方案,都是按第二种方法算一个总的容量,然后就有几号配电房供几号楼,地下车库这些结论了。不清楚是怎么来的。
请问高手到底应该按哪种方法,如果按第二种,能教我后面怎么算吗?
2楼
回复
3楼
一般都按第二个,第一个算出来要比第二个大。按道理应该按第一个。
回复
4楼
红苹果 发表于 2015-11-14 23:02 一般都按第二个,第一个算出来要比第二个大。按道理应该按第一个。第一个不应该比第二个小吗?第一个户数多配置系数小,第二个户数少配置系数大。而额定容量都是一样的。
回复
5楼
红苹果 发表于 2015-11-14 23:02 一般都按第二个,第一个算出来要比第二个大。按道理应该按第一个。第二个接下来怎么确定单个配电房的容量呢
回复
6楼
吃喝在工地 发表于 2015-11-15 10:41 第二个接下来怎么确定单个配电房的容量呢按第一个的话:先算单个配电房配变容量的时候,因为户数少,同期系数取值较大,所以最终容量会大。按第二个的话:总体算,户数多,同期系数小,算出来容量小。单个配电房,根据所带住户户数,每户功率多少,算出来容量要计入所选择的同期系数,再加上所带其他公共设施及商铺等负荷就行了。
回复
8楼
红苹果 发表于 2015-11-15 15:48 按第一个的话:先算单个配电房配变容量的时候,因为户数少,同期系数取值较大,所以最终容量会大。按第 …恩,照你说的第二种方法,到选择单个配电房容量的时候,还是得按第一种方法里的算啊。那总体的容量算出来有什么用呢?
回复
9楼
吃喝在工地 发表于 2015-11-15 21:01 恩,照你说的第二种方法,到选择单个配电房容量的时候,还是得按第一种方法里的算啊。那总体的容量算出来 …选择单个配电房变压器容量的时候,计算只能按照它所带的户数和其他负荷来计算。算总体容量可以大概估算负荷,初步设计使用。
回复
10楼
住宅小区的话,就用第二种,因为很少有大功率的设备同时启动,大多是些小负荷运行,楼主如果按第一种算法,还得加上负荷的同时系数,当然是很难求出的吧。
回复