三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)
三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。
此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。
那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)
12楼
jeffreyjfw 发表于 2015-11-9 00:26 水泵性能曲线描述的是全压与流量的关系,在一定范围内,的确是随着流量的增大,流量乘全压的值增加,即功 …推荐你一本书看看,叫流体力学,能从原理上给你解答!
回复
13楼
草原白狼 发表于 2015-11-9 08:27 推荐你一本书看看,叫流体力学,能从原理上给你解答!………………,大学这门课考了九十多分,现在全忘光了,哈哈,还是谢谢啦
回复
14楼
jeffreyjfw 发表于 2015-11-9 22:37 ………………,大学这门课考了九十多分,现在全忘光了,哈哈,还是谢谢啦我毕业六七年了,说实话我也忘的差不多了,所以才让你去查书!!!!:loveliness:
回复
15楼
没有道理啊,这个说法
回复
16楼
从水泵的H—Q性能曲线上可知,阻力减小,则流量比将增加,水泵所需的轴功率与流量和扬程的乘积成正比(由于水泵的扬程是二位数,而流量通常是三位数),轴功率远大于电动机的额定功率,电压恒定,则电流增加,所以造成电动机过热,严重时会将电机烧毁。
回复
17楼
你这个应该是变频供水系统,一般情况应该是两用一备。如果两台泵停泵,所有供水将由第三台泵提供,所有第三台泵流量增加较大。但是电机是否超负荷,要看末端用水情况。我认为超负荷是个错误的理解,因为水泵的流量扬程基本是确定的,最大就那么大。大不了,就是供水满足不了实际使用量,但是水泵不会超负荷。不知道我的理解是否正确?
回复