问一个关于水泵问题!
jeffreyjfw
jeffreyjfw Lv.3
2015年11月07日 16:41:01
来自于中央空调
只看楼主

三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)

三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。
此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。
那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)

免费打赏
qq_1396948075758
2015年11月07日 18:41:00
2楼
电机转速怎么能增大
回复
斗战圣佛
2015年11月07日 21:53:15
3楼
水泵做工多少,在于水泵流量的大小,流量大自然电流就大。
回复
jeffreyjfw
2015年11月07日 22:47:38
4楼
攻城师14365 发表于 2015-11-7 18:41 电机转速怎么能增大流量增大不就电机转速增大吗
回复
jeffreyjfw
2015年11月07日 22:48:30
5楼
斗战圣佛 发表于 2015-11-7 21:53 水泵做工多少,在于水泵流量的大小,流量大自然电流就大。做工等于流量乘全压
回复
草原白狼
2015年11月08日 10:59:51
6楼
本帖最后由 草原白狼 于 2015-11-8 11:01 编辑

有两点要弄清楚:
1、在电机级数一定的情况下,电机的转速只与电源的频率有关系(变频器可以实现),从你所说的,你的电机应该是定频的。 你所说的转速增加是不对的。
2、水泵运行阻力减小,流量增加,电机的消耗的能量增加。只从能量守恒来说,电能消耗肯定增加的,电压不变,电流势必要增加。电流增加,电机就有可能超额定的电流,也就是超负荷运转。
出现这种情况怎么办呢?比如过度季节,只需要开一台水泵就能满足要求,开两台浪费能源,最简单的办法是限定运行一台水泵的出口阀门的开度,从全开,慢慢的关小,当关到此台电机电流低于他的额定值就好了。
回复
jeffreyjfw
2015年11月08日 11:59:22
7楼
本帖最后由 jeffreyjfw 于 2015-11-8 12:07 编辑 草原白狼 发表于 2015-11-8 10:59 有两点要弄清楚:1、在电机级数一定的情况下,电机的转速只与电源的频率有关系(变频器可以实现),从你所 …但是流量不是与转速成正比吗?转速不变,流量怎么会增加呢?如果说阻力减小,流量增加则功率增加,那空转不是功率最大?
回复
草原白狼
2015年11月08日 20:50:53
8楼
jeffreyjfw 发表于 2015-11-8 11:59 但是流量不是与转速成正比吗?转速不变,流量怎么会增加呢?如果说阻力减小,流量增加则功率增加,那空 …空转不做功,怎么功率就最大了。能把水泵出口阀门关上,运转一会,水泵就只有电能转化热能了!
回复
草原白狼
2015年11月08日 21:06:11
9楼
jeffreyjfw 发表于 2015-11-8 11:59 但是流量不是与转速成正比吗?转速不变,流量怎么会增加呢?如果说阻力减小,流量增加则功率增加,那空 …在百度搜一下水泵性能曲线,你就明白了!
回复
a853416671
2015年11月08日 22:07:39
10楼

没搞民百
回复
jeffreyjfw
2015年11月09日 00:26:31
11楼
草原白狼 发表于 2015-11-8 21:06 在百度搜一下水泵性能曲线,你就明白了!水泵性能曲线描述的是全压与流量的关系,在一定范围内,的确是随着流量的增大,流量乘全压的值增加,即功率增加。但还是没解决我的问题,为什么水泵的流量曲线会是这样的呢?
回复