11KW的风机热继电器怎么选
xiaomingding123
2015年11月06日 11:01:30
只看楼主

11KW的风机热继电器怎么选

11KW的风机热继电器怎么选
免费打赏
xiaomingding123
2015年11月06日 11:02:06
2楼
我选了23-32的能用吗
回复
longyuandianqi2
2015年11月06日 23:33:27
3楼
风机一般都是二极或四极电机,该11KW电机电流不会达到23A,所以这个热继电器略大了点。
回复
xiaomingding123
2015年11月07日 08:26:34
4楼
调到23会起作用吗
回复
diewuhuang
2015年11月09日 22:49:18
5楼
要是离心风机的话就得注意了,要是出风口不是关着启动的话,启动时间会比较长,记得很久以前好像是一个7.5千瓦的风机,敞着风口启动试机,把一根10平方的线的绝缘一下子烧化了,按正常计算那电机用4平方的电线就够了。
回复
zlj5778
2015年11月11日 09:11:25
6楼
可以的,调到最低就行了
回复

相关推荐

APP内打开