柴油发电机房设计求助
魔贝小火车
2015年11月05日 11:00:50
只看楼主

设计需设柴油发电机功率为800kW,是设一台800kW柴发好一些,还是分开设两台400kW柴发好一些?还有,设两台柴发,进排风井以及排烟机也都独立分开,各自设一套进排风井呢,还是同类井可以合成一个大井?

设计需设柴油发电机功率为800kW,是设一台800kW柴发好一些,还是分开设两台400kW柴发好一些?还有,设两台柴发,进排风井以及排烟机也都独立分开,各自设一套进排风井呢,还是同类井可以合成一个大井?
免费打赏
lingxuct
2015年11月05日 11:44:23
2楼
如果需要800KW,就不能设计成二台400,从投入成本考虑(机房和其他辅助设施),二台400与一台800的,其费用为1.8:1!
回复
魔贝小火车
2015年11月05日 14:39:24
3楼
ccc___ 发表于 2015-11-5 11:44 如果需要800KW,就不能设计成二台400,从投入成本考虑(机房和其他辅助设施),二台400与一台800的,其费用 …嗯,谢谢你!
回复
苯笨
2015年11月05日 14:43:29
4楼
技术上主要看您下面最大电机的起动容量.
回复
魔贝小火车
2015年11月05日 14:47:44
5楼
苯笨 发表于 2015-11-5 14:43 技术上主要看您下面最大电机的起动容量.最大电机的是40kW,带的电机比较多,这点上是满足的。
回复
苯笨
2015年11月05日 14:55:48
6楼
a_huo 发表于 2015-11-5 14:47 最大电机的是40kW,带的电机比较多,这点上是满足的。技术上满足,再看占地,再看投资.有的设计人员是把消防专用的.我个人认为没必要.
回复
魔贝小火车
2015年11月05日 14:59:04
7楼
苯笨 发表于 2015-11-5 14:55 技术上满足,再看占地,再看投资.有的设计人员是把消防专用的.我个人认为没必要.您的意思是做成一台,不要分成两台,是吧?谢谢您!
回复
苯笨
2015年11月05日 15:15:54
8楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-5 15:22 编辑 a_huo 发表于 2015-11-5 14:59 您的意思是做成一台,不要分成两台,是吧?谢谢您!是的,没任何必要分成两台.您非要共用,见15D202-2< <柴油发电机组设计与安装> >第19,20页以及第90~93页.
回复
魔贝小火车
2015年11月05日 15:20:31
9楼
苯笨 发表于 2015-11-5 15:15 是的,没任何必要分成两台.好的,谢谢。
回复
lingxuct
2015年11月05日 16:31:17
10楼
a_huo 发表于 2015-11-5 14:39 嗯,谢谢你!因为800KW和400KW的柴油发电机,在体积上差了一点点,这样,分开二台相等于要造二个厂房,二套辅助设备了,其差价只有发电机上的一点点了。
回复
魔贝小火车
2015年11月05日 16:44:33
11楼
ccc___ 发表于 2015-11-5 16:31 因为800KW和400KW的柴油发电机,在体积上差了一点点,这样,分开二台相等于要造二个厂房,二套辅助设备了 …好呢,明白了,谢谢您的详细讲解。
回复

相关推荐