关于流量分配和最不利栓口压力的确定问题
zhairan01
zhairan01 Lv.2
2015年11月04日 17:57:20
只看楼主

请教各位高手,如果消火栓系统设计流量取25l/s,选定的一组最不利竖管为最远侧的2根,那么竖管流量分配是平均分配(各12.5l/s)呢,还是第一根分配15l/s,第二根分配10l/s呢?另外,新规范规定一般建筑物的充实水柱不应低于10m,且栓口动压不应小于0.25MPa,那么消火栓口流量应该以哪个(动压还是充实水柱)为依据计算呢?谢谢!

请教各位高手,如果消火栓系统设计流量取25l/s,选定的一组最不利竖管为最远侧的2根,那么竖管流量分配是平均分配(各12.5l/s)呢,还是第一根分配15l/s,第二根分配10l/s呢?
另外,新规范规定一般建筑物的充实水柱不应低于10m,且栓口动压不应小于0.25MPa,那么消火栓口流量应该以哪个(动压还是充实水柱)为依据计算呢?
谢谢!
免费打赏
管道工马里奥
2015年11月16日 08:16:44
12楼
zhairan01 发表于 2015-11-13 16:43 那竖管的流量至少应考虑15l/s吧,表3.5.2中好像是10l/s个人理解选10的是因为总的消火栓流量是10,或者总的有15,考虑到一层有两个消火栓,所以10,5分配总之就按表要求每根竖管最小流量分配吧
回复
lyz230103
2015年11月16日 09:22:35
13楼
消火栓计算不同于给排水等计算,具体立管,环管计算按规范内有关表格要求计算
回复
wyfklcb
2015年11月16日 23:40:09
14楼
按照规范最小流量取值 有竖管流量