请教各位高手,如果消火栓系统设计流量取25l/s,选定的一组最不利竖管为最远侧的2根,那么竖管流量分配是平均分配(各12.5l/s)呢,还是第一根分配15l/s,第二根分配10l/s呢?另外,新规范规定一般建筑物的充实水柱不应低于10m,且栓口动压不应小于0.25MPa,那么消火栓口流量应该以哪个(动压还是充实水柱)为依据计算呢?谢谢!
请教各位高手,如果消火栓系统设计流量取25l/s,选定的一组最不利竖管为最远侧的2根,那么竖管流量分配是平均分配(各12.5l/s)呢,还是第一根分配15l/s,第二根分配10l/s呢?
另外,新规范规定一般建筑物的充实水柱不应低于10m,且栓口动压不应小于0.25MPa,那么消火栓口流量应该以哪个(动压还是充实水柱)为依据计算呢?
谢谢!
2楼
安装每根竖管上多少支消火栓平均分配的
回复
3楼
一根立管15l/s。
回复
4楼
室内25L/s,同时开启为5只,取最不利管段3只,次不利2两只。所以应当是最不利15L/s,次不利10L/s。
至于你说的是按照充实水柱还是按照动压,现在似乎都是按照动压。要是你觉得不安全,你可以按照两个标准算,取个大值。
回复
5楼
3.5.2表里有提到每根竖管最小流量,就按那个取
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-9 15:18 室内25L/s,同时开启为5只,取最不利管段3只,次不利2两只。所以应当是最不利15L/s,次不利10L/s。至于 …谢谢解答,有些明白了
回复
8楼
管道工马里奥 发表于 2015-11-10 08:15 3.5.2表里有提到每根竖管最小流量,就按那个取那有时实际计算流量大于表中数值呢?
回复
9楼
阿托米克 发表于 2015-11-7 12:23 安装每根竖管上多少支消火栓平均分配的基本是每个消火栓出流量5l/s,考虑最不利竖管3个栓口出水,次不利管2个栓口出水可以吗?也还是15l/s和10l/s
回复
10楼
zhairan01 发表于 2015-11-11 16:56 那有时实际计算流量大于表中数值呢?设计就是按那样设计,实际情况的话大于它那也没办法了,一般一层着火了上下两层援助,一根上算三个消火栓流量,这差不多是最不利情况了,火再大估计也不好控制了
回复
11楼
管道工马里奥 发表于 2015-11-12 08:01 设计就是按那样设计,实际情况的话大于它那也没办法了,一般一层着火了上下两层援助,一根上算三个消火栓 …那竖管的流量至少应考虑15l/s吧,表3.5.2中好像是10l/s
回复