洁净室设计方案之一万级微生物洁净室设计
co1440988021432
2015年11月03日 10:18:44
只看楼主

一.万级微生物洁净室设计说明设计技术指标:A、微生物洁净室设计说明技术指标说明:微生物洁净室设计说明实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。微生物洁净室设计说明洁净度(万级)≥0.5um  ≤350000粒/m3微生物洁净室设计说明微生物浮游菌 万级≤100/m3微生物洁净室设计说明沉降菌 万级≤3个/皿微生物洁净室设计说明照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。

一.万级微生物洁净室设计说明设计技术指标:

A、
微生物洁净室设计说明技术指标说明:
微生物洁净室设计说明实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。
微生物洁净室设计说明洁净度(万级)≥0.5um  ≤350000粒/m3
微生物洁净室设计说明微生物浮游菌 万级≤100/m3
微生物洁净室设计说明沉降菌 万级≤3个/皿
微生物洁净室设计说明照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。
微生物洁净室设计说明室内相邻房间相对静压差≥5pa,相对室外静压≥10pa。
微生物洁净室设计说明室内温度18-26°C,室内相对湿度为45-60%。
微生物洁净室设计说明室内噪音≤60db(A)。
微生物洁净室设计说明电源:AC220V/380V-50HZ

B、
微生物洁净室设计说明
排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,以实现进气洁净,另外更换高效过滤器比较方便。

C、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。

D、回风口以余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。

二、
微生物洁净室设计说明
实验室设计基本思路为经济、实用。净化要求级别为万级。实验室设计有一更、二更、风淋和缓冲等实验前的准备工作。采用人流、物流分开原则,以减少实验污染,保证安全。
A、本布置紧凑、合理,满足了实验室操作和空气洁净度等级要求,同时力求科学性与经济性的原则,考虑实验室要求和发展及运行费用最优。
B、洁净室入口处设置风淋室,能有效清除人体所带灰尘,减少洁净室的灰尘量,同时风淋室也起到了气闸的作用,防止不洁净空气由门进入洁净区。
C、洁净室需向室内供给一定比例的新鲜空气,净化过滤后进入各实验室以补偿排风,保证正压及工作人员需要。
D、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制,以及压强梯度的调节,保证气流同“清洁”区域流向“污染”区域,洁净室不同级别之间压差为≥5pa,洁净室与室外压差为≥10pa。
E、洁净室设紫处灯杀菌装置。 
F、传递窗为全不锈钢材质,机械联锁控制,内带灭菌装置。
G、观察窗为密闭洁净窗。
免费打赏
花生cr
2016年02月14日 21:16:37
2楼

学习一下,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开