在混凝土设计中,次梁什么时候需要铰接,什么时候不需要,对这个没有概念,做过两个小的钢结构项目,次梁都点胶了,那是因为PKPM没有那个计算节点,所以请曾工帮我解释一下

在混凝土设计中,次梁什么时候需要铰接,什么时候不需要,对这个没有概念,做过两个小的钢结构项目,次梁都点胶了,那是因为PKPM没有那个计算节点,所以请曾工帮我解释一下
免费打赏
曾晓峰
2015年11月04日 10:04:43
12楼
沈子言 发表于 2015-11-4 09:40 一般来说铰接是偏不安全的,是不是一般情况下不要点铰?非框架梁点铰更偏于保守。因点铰后底筋有所增加、面筋计算为0但也要配构造筋。别高规条文说明7.1.5还建议点铰。
回复
hawkwang
2015年11月04日 10:28:27
13楼
都是次梁,端部肯定要按铰接了
回复
沈子言
2015年11月04日 10:34:22
14楼
曾晓峰 发表于 2015-11-4 10:04 非框架梁点铰更偏于保守。因点铰后底筋有所增加、面筋计算为0但也要配构造筋。别高规条文说明7.1.5还建议 …哦哦哦哦,好的了解了,谢谢曾工
回复
土木人生666
2015年11月04日 12:29:37
15楼
一般次梁都是按铰接计算的
回复
cxm0625
2017年08月17日 13:23:22
16楼
学习了,谢谢分享
回复
co1499825157277
2017年09月01日 09:55:17
17楼
混凝土呢????
回复
wx_1565677934217
2023年03月30日 13:58:24
18楼

有帮助 谢谢分享,小手一抖,金币拿走!