次梁的铰接
米果777
米果777 Lv.5
2015年11月02日 12:11:31
只看楼主

在混凝土设计中,次梁什么时候需要铰接,什么时候不需要,对这个没有概念,做过两个小的钢结构项目,次梁都点胶了,那是因为PKPM没有那个计算节点,所以请曾工帮我解释一下

在混凝土设计中,次梁什么时候需要铰接,什么时候不需要,对这个没有概念,做过两个小的钢结构项目,次梁都点胶了,那是因为PKPM没有那个计算节点,所以请曾工帮我解释一下
免费打赏
swoon_ph
2015年11月02日 12:15:14
2楼
小手一抖,金币拿走!
回复
曾晓峰
2015年11月02日 14:46:30
3楼
非框架梁即梁端支座为梁时, 梁面筋伸入支座梁内不能满足钢筋充分利用抗拉强度的锚固要求时,就应采用铰接。
也就是说:支座梁宽<(0.6Lab+保护层厚度) 时就应采用铰接.
回复
haikuotiankong126
2015年11月02日 14:51:20
4楼
有帮助 谢谢分享
回复
曾晓峰
2015年11月02日 14:52:19
5楼
你的【对规范的认识】我做了回答但一至在等审查,不知为什么?在此答复你好了。
“作为刚刚毕业的新人,以前接触到的规范规定都是出现在课本中,对系统的规范了解的很少,现在专门抽时间卡你书,看了以后也很容易忘记,不知道怎么处理和规范的这个磨合期,希望曾工能够给我一些建议”

毕业后看书与在校或备考看书有很大不同,不需强迫自已去记,只需在书上做做记号或注写个关键词即可,但毕业后为工作看书【非常重要】的是【理解】,为正确理解应将同一问题在不同规范中位置串起来,如某一问题在抗规的3.2条,高规的7.3条,你就在各自条文边分别记上互相的规范名及条号。
看规范以外的书一定要与规范对照,不应说“某专家说的”,出了事或反工“专家不会帮忙的”,专家的话你要听,你就得为他找依据,在未找到依据前不能用于工程设计。
如:是否判定重点设防问题
《抗震设防分类标准》:建筑面积大于17000,营业面积大于7000,需提高设防;
因建筑图无体现营业面积指标(实际营业面积超7000),此项目如何判定?
有人说:经咨询相关专家:
营业面积可按0.5系数折算建筑面积;
我回答:这样不好,最好讲依据.假设另一"专家"讲可按0.2或1.0又怎么办?
回复
曾晓峰
2015年11月03日 08:33:06
6楼
毕业后看书与在校或备考看书有很大不同,不需强迫自已去记,只需在书上做做记号或注写个关键词即可,但毕业后为工作看书【非常重要】的是【理解】,为正确理解应将同一问题在不同规范中位置串起来,如某一问题在抗规的3.2条,高规的7.3条,你就在各自条文边分别记上互相的规范名及条号。
看规范以外的书一定要与规范对照,不应说“某专家说的”,出了事或反工“专家不会帮忙的”,专家的话你要听,你就得为他找依据,在未找到依据前不能用于工程设计。
回复
wxf20072008
2015年11月03日 20:42:27
7楼
一般次梁都是按铰接计算的
回复
luoye890416
2015年11月03日 22:32:34
8楼
2
回复
bobo19831111
2015年11月04日 08:42:31
9楼
钢结构次梁,一般按铰接算的
回复
结构很好
2015年11月04日 09:05:05
10楼
:handshake:handshake
回复
沈子言
2015年11月04日 09:40:42
11楼
曾晓峰 发表于 2015-11-2 14:46 非框架梁即梁端支座为梁时, 梁面筋伸入支座梁内不能满足钢筋充分利用抗拉强度的锚固要求时,就应采用铰接。 …一般来说铰接是偏不安全的,是不是一般情况下不要点铰?
回复