1.首层扩大封闭楼梯间内可以有其他房间吗?如图2.首层扩大封闭楼梯间的疏散门可以取消吗?3.通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是防火门吗?
1.首层扩大封闭楼梯间内可以有其他房间吗?如图
2.首层扩大封闭楼梯间的疏散门可以取消吗?
3.通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是防火门吗?
2楼
.通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是防火门
回复
3楼
wxf20072008 发表于 2015-10-28 21:23 .通向屋面的封闭楼梯间的门可以不是防火门可以告诉我原因吗,新建规6.4.2.3“其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门” 由此该条封闭楼梯间的门包括屋顶的不是应该用防火门吗
回复
4楼
本帖最后由 真仙 于 2015-10-29 15:34 编辑
1、可以有其他房间包括进去。房间门不能影响疏散宽度。
如果是房间门开启不限的,其房间防火门一般都内开。
2、一般扩大封闭楼梯间,不仅没门,也可没墙。你图上的可做“扩大前室”了
3、出屋面楼梯间门可以不是防火门,但应向疏散方向开启。
但一般都设计成防火门,很多设计师都这么干;P
回复
5楼
真仙 发表于 2015-10-29 14:49 1、可以有其他房间包括进去。房间门不能影响疏散宽度。如果是房间门开启不限的,其房间防火门一般都内开。 …:handshake你的回答太诚恳了,多谢
回复
6楼
shao98 发表于 2015-10-29 15:29 你的回答太诚恳了,多谢不客气!希望多来本版交流讨论
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
回复